Тема: APC Back-UPS BK650EI звгорается и гаснет желтый индикатор
Zbuffer
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/09/14
2014-09-21 13:35:46Достался сабж с симптомами "не включается" и (вроде как) дохлой батареей. Первым делом перепаял все емкости. Сабж стал включаться, но при этом мигал replace battery независимо от наличия батареи. Заправил акб подключил к компу. Зарядка прошла полностью. При выдергивании из вилки ибп вырубился. При повторной попытке включить - тишина. Вынул батарею, воткнул кабель включаю ибп, раздаётся громкий свисто/шелест горит желтый индикатор. Выключил. Теперь просто включая вилку в ибп без всякого нажатия кнопки на ибп на секунду загорается и гаснет желтый индикатор on battery, как с батареей внутри так и без. других признаков жизни не подает. уже позже вычитал что после замены кондюков следовало поменять реле. Но теперь уже даже не знаю куда начинать копать.
Zbuffer
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/09/14
2014-09-21 13:44:14
во включенном состоянии на выводах показывает 1,85 вольт
Тогда из этого состояния ИБП не выйдет,он запомнил,что находится в режиме инвертора,но при напряжении ниже 10,5 вольт из этого состояния не выйдет.Нужна новая или свежезаряженная батарея,способная без сильной просадки запитать лампочку от фары авто.
Zbuffer
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/09/14
2014-09-25 19:20:53
Запитал ибп от свежей батареи - тот срзау вышел из ступора. Теперь полностью исправен. Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.