АвторТема:  SMART SUA1500RM2U - как восстановить прошивку?
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-09-14 16:27:13
Имеем SMART SUA1500RM2U (640-7734L Rev. 11), s/n AS1238136404.
По словам владельца детство и юность у него были тяжелыми (в течение гарантийного срока было два привода в АСЦ). Опять же по словам владельца там ему поменяли плату, после чего по возвращению на место было контрольное включение. После чего его ввиду проблемности отложили до лучших времен. Как было заявлено изначально наблюдалось следующее проявление - самопроизвольно начинали мигать 6 индикаторов состояния и щелкали реле.
Поступил в состоянии - не включается. В хлам разряжены АКБ. Поменяли. При первом включении - наблюдается "дискотека" описанная выше. При повторном заводится, Индикатор уровня заряда ноль (мигает нижний индикатор уровня заряда). При следующем включении - индикатор уже 6 процентов, после следующего уже 80.... Нормально включается на второй раз.
Оставил на зарядку и минут через 10 - "дискотека" сопровождающаяся щелканьем реле.
Иногда включается с первого раза и ведет себя как лапушка, но не надолго.
Но это ладно. Не знаю почему (может ребятишки в СЦ поупражнялись в своё время, а может им такую плату на замену прислали), но "съехали" некоторые параметры. Во первых Firmware не определяется (может поэтому PowerChute его напрочь не видит ), s/n 17805923, дата производства 05/30/2013 (что никак не соответствует реальному заводскому номеру).
Реально на него залить прошивку? Если да - то как....
На проце имеется стикер со следующей информацией
PD0305-Z-008
UPS Rev 19
Smart-UPS 4G
И, по описанному проявлению может какие наработки имеются?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-15 15:25:51
Дефект пайки на плате, неконтакт в колодке проца или неиспрвность емкости на 2 ноге ацп на землю.
Проверить сооветствие напряжения на входе по тестеру и видимому ацп в динамике.
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-10-12 15:10:38
А, всё-таки - поделитесь прошивочкой для SMART SUA1500RM2U (640-7734L Rev. 11.)
APC-fix версию Firmware напрочь не видит (полная пустота в соответствующем окошке), а PowerChute с этим ИБП как по СОМ порту, так и по USB никак не хочет контачить. Вероятно по этой же причине
Скорей всего, что-то съехало в микроконтроллере АТ 89С51RB2-UM.
Как вариант - записать прошивочку на новый камушек.
Что и рекомендуют на форуме, т.к. исходный чип бывает дефектным на данных платах....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-12 21:16:43
Или в SEEPROM? не встречал,чтоб микроконтроллер сьезжл, лежит несколько десятков,может 1-2 потратилисьза несколько лет.
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2017-10-13 11:53:08
Ладушки, тогда подскажи - какие правильные содержимые регистров, HEX и версия Firmware должны быть для данной конкретной модели?
Ваше мнение из вашей богатой практики - что может быть наиболее вероятной причиной "съезда" содержимого EEPROM?
Ну, не "святым" же духом сменился зав. номер и исчезла версия Firmware, про остальное не могу сказать потому как не знаю пока верных значений....

Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-13 16:41:40
Seprom слетает от UPSDIAG ,как вариант, или просто протирается,тогда надо менять саму микру 93XX.Регистры и HEX приведены на справочной страничке зарегистрированной версии apcfix.
Jack29
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 19/04/16
2018-03-21 15:50:15
Спасибо APCfix.....
Но, остался маленький вопросик.
Была забита некорректная дата производства.
Железяка 12-го года по зав. номеру, а в EEPROM-ке 13-й.
Опять же в зав. номере указаны только год и неделя выпуска, а надо указать еще и день в месяце.
Неделю в месяц пересчитать не сложно. А, вот какой правильный день должен быть?
Оно, конечно можно и на "шару" вбить, но всё равно любопытно, как день высчитывается.
Есть у меня подозрение, что по "калькулятору" неделя-в-дату-конкретный год.
Но, как не фэн-шую получается - в этом случае остается люфт в 7 дней (понедельник-воскресенье)....
А, проблема была в релюшках RY1 или RY2. Поменяли сразу обе, чтобы лишний раз не разбирать.
Непонятно, почему начинают выёживаться - нагрузка в лучшем случае 50 процентов.
Контакты вполне себе в щадящем режиме.
Вроде бы из порядочных, на 16 ампер. Или, всё-таки от производителя зависит?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-03-21 19:27:39
Ну и причем тут прошивка? Обычное неконтактное явление ,выявляется в первую очередь постукиванием ручки отвертки по плате. Прошивка вообще последнее дело.
Неделя смотрится по календарю, День по документам на ИБП и последним цифрам серийника.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.