Раздел: Cервис


АвторТема:  Умер Back-UPS CS 650
ReFiLL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 07/06/13
2013-06-07 22:25:49
Здравствуйте, модель ИБП BK650EI, проблема в следующем: ИБП внезапно отключился, после этого отказывается работать. При подключении к сети On Line не горит, горит индикатор On Battery(иногда и просто так горит), компьютер через USB его не видит. В чем может быть причина? Я так понимаю если бы что-то случилось с батареей то горела бы Replace Battery, да и на сеть бы он реагировал.
ReFiLL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 07/06/13
2013-06-07 22:27:58
На кнопку включения никак не реагирует
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-06-08 01:37:16
Сколько лет ему ? Его S/N ? Менялась ли батарея ? Удалить и проверить напряжение на батарее под нагрузкой ( можно автолампой ) . Попробовать включение с заведомо исправной батареей . Проверить напряжение на батарейных выводах из упса - красном и черном . Не поможет - тогда если умеете, вскрывать ,осмотреть , возможно вздута емкость ,номер не помню , расположена около двух 40 -ка амперных предов . Проверить там же диод .Это для начала . Не умеете - тогда в СЦ .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-08 03:24:14
Ну судя по симптомам,низкое напряжение батареи,без исправной батареи из этого состояния не выгнать,ну она хотя-бы должна 0,7 А давать при 12 вольтах.Далее,смотреть,как Андрейка говорит.Если батарея обрывается внутри при работе на инвертор,именно так себя и ведет.
ReFiLL
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 07/06/13
2013-06-08 12:42:09
Примерно 3.5 года. S/N 5B0802T26349. Батарея до этого не снималась. Не особо в этом разбираюсь, но имеется ADSL модем, на входе написано "12V AС 0.8A", подключил модем к батарее - работает. Значит порог 0.7А 12В проходит? Насчет самого ИБП, при включении в сеть горит индикатор "От батареи" даже без батареи. Насчет емкости, вот сфоткал, возможно чуть-чуть и вздута ссылка ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-08 23:19:26
Конденсатору хана,надо такой-же поставить ,но не на 16 ,а на 25 вольт или больше 470-1000 мкф.Если он умер,то батарее тоже хана,обычно он умирает ,когда растет внутреннее сопротивление батареи.Модем будет работать и от 6 вольт,внутри преобразователь 12 ->5 вольт.Лучше тестировать автолампой от фары машины,должна ярко гореть.Конденсатор можно взять от старого монитора с кинескопом,там их много,лучше не с потемневшего места на плате,там лучше сохранился.От БП компа лучше не брать,долго не проживет...или от совсем старого...АТ или ХТ ,были такие угловые блоки,там были емкости хоть и крупные,но нас переживут).
feofan
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 03/07/13
2013-07-03 18:54:03
А причина? Конденсаторы вспухли?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-04 00:20:24
Не факт,в заряднике он тихо высыхает и все.И ШИМ запускаться перестает.
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-18 00:31:25
Здравствуйте
Проблема как у автора этой древней темы. Фотки уже удалились. Речь была о замене конденсатора 470 мКф, который рядом с распаянным трансформатором?
При включении реле не щёлкает. В такой ситуации это норма?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-18 16:45:23
Зависит от состояния записанного в seeprom при последнем отключении, надр включать с исправным АКБ.
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-18 17:07:44
> состояния записанного в seeprom при последнем отключении
да батарея вроде не совсем тухлая, два года ей(под наклейкой APC - Vision CP1290, комплектная). Другой УПС с ней завёлся.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-18 17:30:02
В 650 , что бы реле щелкнуло, надо нажать на кнопочку. Можно включить в сеть с подключенной АКБ , потом ее отобрать и на проводках убедиться,что 13,60-13,65 Вольт есть.
По крайней мере будет понятно, работает ли ЗУ и запитывается ли сама схема и доходит сетевое напряжение.
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-18 22:44:38
Кнопочку жал, реле не щёлкает.
Попытаюсь подробнее описать.
При включении в розетку секунду идёт низкочастотное жужжание большого трансформатора, потом начинает скрежетать мелкий импульсный. На кнопку реакции нет, горит индикация работы от батареи, щелчка реле не происходит. На выходах - входное напряжение. При снятии батареи импульсный замолкает, на клеммах ЗУ - 5.7В. На батарее сразу после снятия - 10.5В, через минуту восстанавливается до 13.0В(перед этим ещё лампу включал от батареи)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-19 18:43:55
Батарейку подключите нормальную! Эту выбросьте .Если лампу от фары подключить, должно быть не менее 11,8 В.на батарее
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-19 19:32:59
Да вроде ж не дохлая. С лампой больше 11В было, уже отдал её. С резистором 7 Ом - 12.8В показывает. Вот если в ИБП воткнуть, включить и снять, то мгновение на ней 10В, будто закорочена была перед этим, потом до 13В отрастает. А на клеммах бесперебойника - 5.7В вместо 13.6В, как писали выше. Думаю здесь проблема.
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-19 23:16:33
Заменил конденсатор С38 - УПС ожил, реле щёлкнуло, далее при стартовом тестировании сработала индикация о перегрузке:(
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-19 23:18:57
* старт без нагрузки
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-19 23:52:24
С батарей при питании от сети(которую он уже видит) пищит про перегрузку, на выходе - 0. Без батареи на выходе - напряжение сети, перегрузки нет, пищит про замену батареи. На проводах ЗУ - 13.5В.
Alex302
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 18/10/18
2018-10-21 13:46:53
Подсунул новую батарею - тоже отрубается по перегрузке.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 15:33:33
Странно, если зарядное щас есть, на инверторе не заклинен значит (5-6 вольт когда ) ,можно лампочку подключить небольшую, на выход и посмотреть на накал , ватт 40 не больше.
Посмотреть надо правильность подключения трансформатора , не перепутаны ли толстые провода , есть цветовая маркировка на плате и проверить два транзистора клампирования, они TO220 но без теплоотводов, на пробой.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 15:35:00
Вобщем если коричневый и синий провода снять, ИБП должен пытаться жужжать 2-3 сек с напряжением на выходе , но около 300 вольт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям