2016-03-01 19:22:36Добрый день.
Есть ИБП sua1000rmi2u с платой 640-
7732H REV 9 . Изначально был
вытекший электроли С8. Плату
почистил ,с впаиванием всех ключей
инвертора и радиаторов, заменил
релле и емкости 22х16 и
соответственно С8. При попытке
холодного старта ИБП издает тонкий
писк и выключается. В apcfix
показывает заряд батареи 50%, версия
прошивки и серийник совпадают с
биркой. Заменил микросхемы
управляющие ключами инвертора (361-
0015AD и HIP4082IBZ) та же картина.
Подскажите куда копать
Для начала проверить АКБ и калибровка канала измерения напряжения.
Pivo85
Участник
Тем: 4 Сообщений: 8 На форуме с 14/03/10
2016-03-02 11:10:02
АКБ проверил, каналы измерения напряжения тоже в пределах нормы. Заменил емкость 2.2 мКф, оказалась совсем высохшая. ИБП запустился, сейчас тестируется.
Спасибо за совет.