У нас проблема с:
Model: Smart-UPS SRT 5000
SKU: SRT5KXLI
первым блоком батарей, который RBC, на нём по центру горит красный диоид, тесты ничего не дают,
полное отключение тоже, прогу помощи в решении проблемы, ниже приложу логи:
05/26/2017 13:21:35 Device UPS: Bypass not in range ; distorted waveform.
05/24/2017 21:25:36 Device UPS: Bypass not in range ; either frequency or voltage.
qin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 26/05/17
2017-05-26 17:46:38
еще кстати через веб интерфейс нашёл ивэнт
1 1031011033360 137 Backfeed Relay Open Fault
на дисплее тоже есть это в логах от 1 марта
Реле 137 Backfeed Relay Open Fault
Сварились контакты и не размыкается ,надо в ремонт..ну или руской отвертки по реле постучать,может помочь,но не надолго.
qin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 26/05/17
2017-05-27 05:06:22
Спасибо за оперативность, подскажите, это реле находится в блоке батарей? или в главном блоке?