Здравствуйте,

У нас проблема с:
Model: Smart-UPS SRT 5000
SKU: SRT5KXLI
первым блоком батарей, который RBC, на нём по центру горит красный диоид, тесты ничего не дают,
полное отключение тоже, прогу помощи в решении проблемы, ниже приложу логи:

05/26/2017 13:21:35 Device UPS: Bypass not in range ; distorted waveform.
05/24/2017 21:25:36 Device UPS: Bypass not in range ; either frequency or voltage.
qin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/05/17
2017-05-26 17:46:38
еще кстати через веб интерфейс нашёл ивэнт

1 1031011033360 137 Backfeed Relay Open Fault
на дисплее тоже есть это в логах от 1 марта
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-26 18:05:39
Реле 137 Backfeed Relay Open Fault
Сварились контакты и не размыкается ,надо в ремонт..ну или руской отвертки по реле постучать,может помочь,но не надолго.
qin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 26/05/17
2017-05-27 05:06:22
Спасибо за оперативность, подскажите, это реле находится в блоке батарей? или в главном блоке?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-31 14:58:28
В главном блоке.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям