Автор | Тема: Горячая замена AP9630  |
vaniti2008
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 31/10/12 |
2012-10-31 15:13:39 Добрый день.
Подскажите, можно ли вставлять
плату сетевого управления AP9630 в
находящийся в работе ИБП серии
Smart-UPS? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-10-31 16:17:31
| Да, можно |
|
magyar
Участник

Тем: 3 Сообщений: 21 На форуме с 18/08/12 |
2012-11-07 14:16:53
| Вынимать тоже можно :)
Учтите - при работающей AP9630 могут быть проблемы с обменом данных по ком порту.
Поэтому, для калибровки диагностики УПС ДИАГОМ - ее нужно будет убрать |
|
vaniti2008
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 31/10/12 |
2012-11-12 14:46:54
| Странно, а сейчас в документации прочитал, что перед подключением плат сетевого управления AP9617, AP9618, AP9619, AP9630, AP963 необходимо убрать всю нагрузку, обесточить ИБП и выключить кнопкой. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-11-12 15:31:45
| Не знаю, на Symmetre LX и Smart-UPS VT уже столько раз передергивал платы, проблем ни разу не возникло. |
|
vaniti2008
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 31/10/12 |
2012-11-12 15:37:23
| Сейчас вставил AP9618 в Smart-UPS 2200. почему-то ловит соединение half-duplex. При принудительной установке на порту Cisco, куда сеть включаю full-duplex, сеть вообще не заводится. Пробовал и кабеля RJ-45 и в другие порты в коммутатор вставлять - всё одинаково. И вроде как ip получает по dhcp, но не пингуется. И по статистике порта на Cisco видно, что с него очень мало пакетов идет. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-11-12 16:47:01
| Я ставлю Manual, и IP прописываю ручками. |
|
vaniti2008
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 31/10/12 |
2012-11-13 02:52:03
| А мануал через COM-порт ставите? Я хотел после того, как карта получит IP зайти в админку и так-же выставить настройку IP в мануал и прописать, что мне нужно, но не получилось. Завтра (или уже сегодня) потушу один из ИБП ( у меня их более 15 всего) и проверю. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-11-13 13:46:19
| Ну тогда надо выставить через СОМ,что адрес DHCP сервером назначается ,вот только не всегда потом карта видится по получившемуся адресу ,поэтому ручками фиксированый надежнее. |
|
|