APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Горячая замена AP9630
vaniti2008
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 31/10/12
2012-10-31 15:13:39
Добрый день. Подскажите, можно ли вставлять плату сетевого управления AP9630 в находящийся в работе ИБП серии Smart-UPS?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-10-31 16:17:31
Да, можно
magyar
Участник


Тем: 3
Сообщений: 21
На форуме с 18/08/12
2012-11-07 14:16:53
Вынимать тоже можно :) Учтите - при работающей AP9630 могут быть проблемы с обменом данных по ком порту. Поэтому, для калибровки диагностики УПС ДИАГОМ - ее нужно будет убрать
vaniti2008
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 31/10/12
2012-11-12 14:46:54
Странно, а сейчас в документации прочитал, что перед подключением плат сетевого управления AP9617, AP9618, AP9619, AP9630, AP963 необходимо убрать всю нагрузку, обесточить ИБП и выключить кнопкой.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-11-12 15:31:45
Не знаю, на Symmetre LX и Smart-UPS VT уже столько раз передергивал платы, проблем ни разу не возникло.
vaniti2008
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 31/10/12
2012-11-12 15:37:23
Сейчас вставил AP9618 в Smart-UPS 2200. почему-то ловит соединение half-duplex. При принудительной установке на порту Cisco, куда сеть включаю full-duplex, сеть вообще не заводится. Пробовал и кабеля RJ-45 и в другие порты в коммутатор вставлять - всё одинаково. И вроде как ip получает по dhcp, но не пингуется. И по статистике порта на Cisco видно, что с него очень мало пакетов идет.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-11-12 16:47:01
Я ставлю Manual, и IP прописываю ручками.
vaniti2008
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 31/10/12
2012-11-13 02:52:03
А мануал через COM-порт ставите? Я хотел после того, как карта получит IP зайти в админку и так-же выставить настройку IP в мануал и прописать, что мне нужно, но не получилось. Завтра (или уже сегодня) потушу один из ИБП ( у меня их более 15 всего) и проверю.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-13 13:46:19
Ну тогда надо выставить через СОМ,что адрес DHCP сервером назначается ,вот только не всегда потом карта видится по получившемуся адресу ,поэтому ручками фиксированый надежнее.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям