APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Индикаторы зарядки
de_sad_m
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/09/08
2008-09-16 07:44:46
Здравствуйте! У меня ИБП APC Smart-UPS 1000. Индикаторы зарядки показывают, что аккумуляторы зарядились полностью (горят все 5 диодов), но при обесточивании ИБП и его переходе на питание от батарей эти диоды потухают, кроме 1-го нижнего, начинает подаваться звуковой сигнал типа "Критический заряд". Потом снова ИБП постепенно заряжается (горят все 5 диодов, кстати, они еще иногда и мигают). И опять при отключении ИБП от сети - та же история. Заменил аккумуляторы на новые - та же история. Буду очень признателен за помощь.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-09-16 10:14:49
После замены батарей необходимо провести их калибровку.Зарядите до 100% ,нагрузка не менее 35% ,переведите в режим от батарей ,разрядите до отключения ,после чего вновь зарядите. Проверте в терминале константу " 0 ".При хороших аккумуляторах у SUA1000 около "А8 ", у SU1000 "А0".
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-09-19 07:07:54
Смотря на какие аккумуляторы заменили. Если на дешевые или просроченные - так оно и будет, и "константа 0" здесь не поможет.
de_sad_m
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/09/08
2008-09-20 07:25:56
Делал калибровку "PowerChute" - не помогло, попробую Ваш метод. А аккумуляторы SVEN, но вроде неплохие, проверил: при нагрузке 45-50% проработали около получаса и выдохлись (ИБП все это время пищал, мол уже все)
de_sad_m
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/09/08
2008-09-20 07:51:30
А сбросить память можно ли в этом ИБП, как это сделать?
de_sad_m
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/09/08
2008-09-20 08:40:33
И где менять эту константу "0"
de_sad_m
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/09/08
2008-09-21 09:06:54
Помогло!!! - проделал описанное Вами при нагрузке 75%. За помощь спасибо! При нагрузке 75% батареи держат 10 мин. вроде неплохо, учитывая то, что они SVEN
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-09-21 20:58:09
Мои поздравления ! SVEN я пока не видел. При заменах уже много лет пользуем VISION ,SELECT, CHAMPION от 5 до 40 АН. Это не реклама, но работают надежно . Удачи !
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-09-22 09:05:32
Вес АКБ Sven раза в 2 меньше аналогичной АКБ CSB. Это не антиреклама, делайте выводы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям