АвторТема:  SURTD5000XLI, помогите с индикацией
dmitriy85
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 27/09/13
2013-09-27 12:50:22
Принесли сей ИБП с серийникомQS1123250274. Изначально не включался вообще. Были заменены IC713, Q729, D714 и F741. ИБП включился и выдал крестик и 10001. Напряжение на пачках батарей 89 и 97 вольт.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-09-27 15:35:35
Ну напряжение на батареях у Вас низкое , не мешает разобрать и проверить под нагрузкой ,а лучше заменить с напругой не меньше 100 . Касательно кода , если память не изменяет это о неисправном , скорее сгоревшем реле PFC .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-27 23:29:01
С такими батареями код любой можеть быть...Проверить,зарядить или заменить...при нагрузке 20 А напряжение на картридже не должно падать ниже 92 вольт.