APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  "Странное" включение SUA5000RMI
Snap
Гость
2008-05-29 13:06:32
Вопрос - при простом нажатии на кнопку включения UPS коротко мигает верхним светодиодом в линейке уровня заряда батарей, слышен запуск вентиляторов и на этом все. Если удерживать кнопку дольше - раздается 1 длинный писк и тоже ничего. А вот если отпустить кнопку в момент длинного писка - UPS запускается, проходит диагностику и выходит в рабочий режим. Это нормально ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-29 14:28:30
Проверьте влеючение ИБП от батарей без внешенй сети
Snap
Гость
2008-05-29 14:45:30
почитал мануал - такой вариант поведения как раз описан для включения без внешней сети. А у меня - что с подключенным сетевым шнуром, что без него - все одинаково. Т.е. получается агрегат не видит сеть... В мануале есть описание про "Circuit Breaker" - но на сеть не нашел, только на батареи 2 вставки
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-29 15:09:11
Пожалуйста сообщите результат включения от батарей! Если работает , подключите ПО, посмотрите показания, потом подключите напрямую к сети, что буде в ПО и.т.п
Snap
Гость
2008-05-29 16:39:52
ок, как сделаю - отпишусь.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.