АвторТема:  ИБП APC SUA1500RMI2U мигают 6 среднних индикаторов
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-03 16:11:44
Добрый день!!! У меня на ИБП APC SUA1500RMI2U мигают 6 среднних индикаторов. Это в основном происходит после того как постоит включеным несколько часов. Конденсаторы 16в 22 мкф менял на 25в 22 мкф, реле тоже все вроде как рабочие, 0 регистр сбрасывал на А1, АКБ калибровал, после калибровки 0 регистр стал 7С, напряжения выставлял по мультиметру. Но все равно может выключится через сутки, а может и через пол часа. ИБП новый, но конца 2012 года выпуска, просто лежал это время на складе. Плата 640-7734L Rev11. Firmware 667.19.I. Может кто нибудь может что-то толковое подсказать?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-04-03 16:56:36
Ключевые слова тут "реле тоже все вроде как рабочие". Картинку из APCFix покажите, и напряжение по тестеру в сети при этом какое?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-03 17:22:37
ссылка Тестер колеблется между 228-229.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-03 17:25:10
Реле через UpsDiag проверял многократным переключением на повышение, понижение, на акб. Ни разу в ошибку не уходил.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-07 18:09:38
То есть ни у кого нету ни каких соображений?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-09 01:33:21
Ну Павел вам ответил в чем дело уже,а вот APCFIX то как распознает ошибку ..Main(RY5) или Trim or Boost (RY2) ?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-09 22:54:22
А APC Fix может распознать ошибку по которой ИБП отключился?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-09 22:54:59
Реле я уже говорил что проверяли и они в порядке.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-09 22:58:02
Я вообще его отвез в знакомый сервис, ребята проверили и сказали что вся электроника в порядке и косяк скорее всего в прошивке. Теперь другой вопрос как его можно прошить вообще?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-10 02:31:19
Да,если подключиться к APC Fix,когда мигают индикаторы,галочкой будет отмечена расшифровка ошибки по регистру ошибки.Данный ИБП прошить и перешить никак нельзя,можно только выбрать прошивку из имеющихся и она у вас правильная. Отнесите в нормальный сервис,там работы на полчаса.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-10 12:54:22
Попробую в понедельник чего APC Fix напишет.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-14 14:15:46
Сегодня запустил калибровку, и под конец он опять заморгал, APC Fix вот чего выдает
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-14 14:17:16
ссылка ссылка
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-14 14:22:17
как я понимаю это все таки RY1 и RY2?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-15 00:14:26
Данная неисправность говорит,что измеренное АЦП напряжение на выходе отличается от вычисленного с учетом задействованной ступени AVR на основании измерения АЦП входного напряжения более чем на 0,5 ступени AVR. Поэтому включаем ИБП в ЛАТР и крутим ручку и определяем при каком входном гарантированно выпадает ошибка и решаем что.Если она опять эпизодически ,проверяем обе цепи измерения входного до 2 ноги ацп и выходного..до 4 ой ноги.При 230 вольтах на входе на 2 и 4 ноге должно быть по 3,32 В примерно.И не должно плавать.Из экхотических ошибок.1-Утечка одного из кондеров с 2 и 4 ноги на землю.2-плохая пайка микросхем.Посмотрите,не сдвигаются ли ноги шилом с пайки.Обычно диагностируется нажиманием на плату изолирующей палочкой.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-16 18:16:41
Сегодня проверил пайку все нормально. Попробовал измерить напряжение на АЦП, на 2 ноге 3,28, на 4 ноге 2,68 при 220в на входе. В чем может быть причина токой разницы напряжений?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-17 00:09:42
В неравенстве напряжений на T1 и Т2 ,как вариант.По причине того,что не работает какое-то реле повышения или понижения ....ну или неконтакт в разьеме силового трансформатора...продавлен контакт в маме.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-17 00:10:50
Ну или емкость с 4 ой ноги на землю течет.(0,22)
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-17 02:08:49
Емкость на 4-ой ноге хочу попробовать завтра поменять. Реле RY1 и RY2 сегодня поставил новые результат тот же.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-17 11:58:43
Не подскажете еще Q46 что там стоит. А то случайно обратной стороной платы коснулся корпуса и он полетел.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-17 14:31:21
Q26 нашел и заменил. Пропаял все разъемы, заменил емкости на 2 и 4 ногах АЦП, заменил все электролиты, но разница напряжений на 2 и 4 ногах АЦП осталась. Что еще может быть в этом случае?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-17 14:41:15
Еще нашел плату от APC SUA1000I 640-7734L Rev04, она может подойти в SUA1500RMI2U?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-17 17:27:51
Попробовал померить напряжение на 2 и 4 ногах ЦАП платы от SUA1000I там оно тоже отличается 3,37 и 2,78 при 225В.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-17 21:44:09
Ну там кулера нет,и константы и hex надо выствить как в 1500.Работать должно.Вы Латр подключали,проверили как реле срабатывают?Дело может быть и не в самом реле,ва в его управлении...я же написал...проверить с латр.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-18 06:57:14
ЛАТР пока нет( С кулером я думаю можно что нибудь придумать. Плату попробовал поставить, константы все выставил от 1500, но он в ApcFix максимальную нагрузку видит 670W как у 1000 а не 980W как у 1500. На этой плате можно вообще выбрать как то другую прошивку схожую по параметрам с 1500? Chevyuser, с вами как то можно еще связаться этого кроме форума чтоб общаться как то побыстрее, т.к. только вы даете дельные советы?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-18 12:58:17
Ну надо HEX еще выставить от 1500 и откалибровать канал измерения мощности.То есть надо " -" нажимать в apcfix до достижения нужного значения при калиброванной нагрузке .не менее 50-60 % номинала (500 вт лампа достаточно).Должно стать типа 52-54 %.Без ЛАТР вы и этого точно не сделаете..что у вас за сервисный центр,если ЛАТР даже нет?По поводу кулера и его установки я не раз писал на форуме,учитесь искать поиском.Да и все ваши вопросы я рассматривал не раз.Про кулер есть даже в разделе информация на сайте.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-18 13:00:47
В Нижнем обратитесь в RSS и все вам там сделают.Или там за Вас надо слово замолвить?
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-20 15:52:58
Нагрузку откалибровал. А HEX как выставить что то и как не найду.
POMNK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 19
На форуме с 03/04/15
2015-04-20 15:57:57
Как я понимаю ctrl b?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-21 19:36:02
Да,или ручками прям в окошечке программы указать
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-05-12 16:46:50
сломался форум сАвсем сломался
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям