APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SMART UPS RT 5000 нет напряжения на выходе и индикации
shevvl
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/04/18
2018-04-12 07:41:08
При нажатии на кнопку test включается вентилятор. Индикации нет. sn qs1311172906. Помогите провести диагностику.
shevvl
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/04/18
2018-04-12 07:46:53
При подаче питания и включении на панели горит крест и два нижних светодиода
Merlin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 08/02/18
2018-04-12 14:36:33
проверьте большую жёлтую ёмкость (C770)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-12 17:03:11
Скорее всего падение номинала менее 8 мкФ , но могут быть и сопутсвующие проблемы,аппарат слишком старый , лучше отдать в диагностику , если нет опыта,можно убить совсем.
shevvl
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/04/18
2018-04-13 06:23:04
А можно задать такой вопрос? Разброс цен на ремонт? Информация нужна для оценки целесообразности отправки в ремонт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-13 15:38:54
Ремонт всегда целесообразен для устройства еще с не вышедшим сроком эксплуатации.
После ремонта получите устройство , за максимум полцены нового, с гарантией на год и новыми акб, и еще пять лет будете наслаждаться, так что смысл есть.
Задумываться стоит, если устройству более 10 лет, вот там, особенно на нижнем ценовом диапазоне, выгоднее купить новое.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям