АвторТема:  Проблема APC Back-UPS Pro 650
kuklux
Гость
2008-06-24 19:54:45
У меня проблема с UPS. После замены акк.батареи при включении загораются зеленый и два красных светодиода (перегрузка и инд. неисправности акк. батареи). Без сети (от батареи) включаетя нормально, держит нагрузку. Хотя иногда, если повезет, включается и от сети, но очень редко. Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность?
SVrjessen
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 192
На форуме с 12/02/08
2008-06-25 10:42:22
Попробуйте обнулить настройки памяти: 1) Отключаете источник кнопкой выключения; 2) Отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади; 3) Отсоединяете и вынимаете батареи из ИБП; 4) Нажимаете и удерживаете кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок; 5) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново. После данной процедуры подключите источник к сети и оставте заражаться в течение 10-12 часов. В случае, если проблема останется, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр: ссылка