2008-06-24 19:54:45У меня проблема с UPS. После замены акк.батареи при включении загораются зеленый и два красных светодиода (перегрузка и инд. неисправности акк. батареи). Без сети (от батареи) включаетя нормально, держит нагрузку. Хотя иногда, если повезет, включается и от сети, но очень редко. Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Попробуйте обнулить настройки памяти:
1) Отключаете источник кнопкой выключения;
2) Отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади;
3) Отсоединяете и вынимаете батареи из ИБП;
4) Нажимаете и удерживаете кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок;
5) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.
После данной процедуры подключите источник к сети и оставте заражаться в течение 10-12 часов.
В случае, если проблема останется, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр:
ссылка