Раздел: Cервис


АвторТема:  неисправна батарея APC Smart-UPS XL 1000 ВА
freespace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 23/11/16
2016-11-23 11:06:31
Добрый день установлен ИБП APC Smart-UPS XL 1000 ВА,к ней подключена дополнительная
батарея.Постоянно мигает индикатор батареи-заржен полностью,но мигает(звуков никаких не
издает).Подозрение что одна из батарей,либо встроенная либо внешняя ,неисправна.Как можно
выяснить причину?подключение ни по usb кабелю ни по com порту не видится с компьютера..прошу
почь пожалуйста
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-11-23 16:41:06
Какое количество батарей внешних указано в ибп?
freespace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 23/11/16
2016-11-23 17:01:43
по характеристикам-до 10 штук,а по факту одна такая же как установлена в нем,в похожем корпусе соединена родным кабелем
freespace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 23/11/16
2016-11-23 17:05:40
и еще когда вырубают свет ночью например,приходишь с утра,а свет появляется а ибп надо с кнопки включать сам не запускается в автоматическом режиме почему то..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-11-24 19:05:37
Вы при установке какое количество внешних батарей указали в своем ИБП?
Для включения какой процент запряда у Вас задан и достигает ли его ИБП к утру?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям