APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  surt5000xli код ошибки
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 15/07/11
2011-07-15 16:30:21
Здравствуйте. После замены кассет на SURT5000XLI, при включении загорается красный крест и второй сверху светодиод емкости батарей. На одной кассете 100 В. и на второй 100 В., при включении напряжение неизменяется, но powerchuteplus говорит что они заряжаются. Расшифруйте пожалуйста код неисправности.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-15 16:50:32
какие-то проблемы на шине постоянного тока по описанию ( топология ведь онлайн). Если куплены батареи фирменные ( RBC44), то нужно обратиться в сервис-центр
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 15/07/11
2011-07-15 17:07:38
Нет, батареи не оригинал, DELTA, смотрел осцилом провалов нет.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-15 18:16:50
в сервис центр нужно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-15 23:19:50
а до замены то батарей что было?При холодном старте как себя ведет?
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 15/07/11
2011-07-18 10:22:01
Вообщем нашел пробитый диод в кз по схеме D751 - заменил. При включении после писка через 2-3 секунды взорвался D726 и начал звониться в короткое D709. Плата 640-0751G rev.08. Есть схема от 640-0751E. До этого принесли с севшими на половину батареями и сказали горит красный крестик. С дохлыми батареями не включался, оно и понятно. Теперь будет попа... p.s. Мы и есть сервисный центр.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-18 10:44:54
Ну ить Smart же написал,в чем проблема...Что-то на DC шине,очень похоже на неисправную емкость или обрыв измерительной цепочки,разьем в плате мозгов,емкости в стабилизаторе платы мозгов...скорее всего оченьбольшое напряжение на DC,отсюда траблы с диодами мне кажется.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-18 10:45:55
Смотреть надо было,как идет предзаряд и отключать,если напряжение запредельное.
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 15/07/11
2011-07-18 11:08:34
Пробитый диод стоял на выходе нижнего плеча инвертора. Может это и провоцировало ошибку дц шины. Вообщем буду всю обвязку прозванивать. Может из-за перекоса пробило Д709 а потом жжахнул Д726.
Cooler
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 15/07/11
2011-07-18 17:24:31
Теперь горит крест и нижний светодиод емкости батарей. Расшифруйте пожалуйста код неисправности.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-07-18 18:11:38
Ну это ,если не ошибаюсь Inverter fault
Prisuha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 21/09/11
2011-12-19 14:48:12
Доброго времени суток, кто может помогите!!! Суть проблемы следующая: При включении APC SURT 5000 XLI загорается красный светодиод с крестом, а твкже второй и третий индикаторы с верху индикации батарей. Батареи заряжены 140В на плечо. Был залипший контакт реле, исправил, но ситуация не поменялась. Что значит эта индикация и где копать подскажите????
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-19 20:26:21
Мне думается,надо начать с зарядки,должно быть в районе 108,8 вольт на плечо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-12-19 23:52:22
140 вольт это что то многовато , такого не попадалось . ДА и аккумуляторы при этом должны быть в лучшем случае тепленькие . А насчет кода - пару дней назад делал такой же - не подключалась батарея к DC шине - не срабатывало 702 - е реле .Выпаянный Q 701 вроде звонился нормально ,но после его замены все заработало. А вообще проверять надо и Q702 , 703 - реле ,диод 731 все связано с подключением к DC шине. У меня так былою
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-12-20 02:26:40
Да,пропадание контакта в пластике транзистора,не впервой вижу.Такие часто после прогрева паяльником подают признаки жизни или совсем дохнут-менять однозначно.Хотя у меня чуство,что мозги не подключают батарею...если на ней 280 вольт....
Prisuha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 21/09/11
2011-12-21 16:05:33
спасибо, за советы, попробую и отпишусь.
Prisuha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 21/09/11
2012-02-09 11:47:48
Всем доброго времени суток, поменял Q701, Q702, реле 703 ситуация поменялась. Но теперь не удается откалибровать батареи, нельзя поменять "нулевой" регистр пишет "Не могу изменить EEPROM" Подозреваю что умерли мозги. Что на это скажете?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-09 12:51:40
Какое напряжение на батареях во включенном в розетку и отключенном состоянии?
Prisuha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 21/09/11
2012-02-09 13:59:56
100 и 102V на плечо соответственно в отключенном состоянии 99.6 и 101.3 при включении в розетку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-09 21:59:43
Ремонтировать зарядник надо,точно....минимум 2 транзистора и 2 предохранителя но проверить все элементы на соответствие номиналов в затворных цепях,ищите поиском,не раз описывалось.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-09 22:02:28
Откуда только 140 вольт на плечо было непонятно....выдерните разьем одной из батарей при подключенном в сеть ИБП,если все потухнет,точно зарядник...если нет,возможно проблемы с калибровкой,емпромом...
Prisuha
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 21/09/11
2012-02-10 12:14:21
140 вольт напарник намерял, на самом деле 25,7 было на плечо. Зарядник буду ремонтировать, после отключения одного плеча, при подключенной сети, все тухнет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-10 21:53:54
С такими работниками вы много начините...Не проще опытным людям отдать в ремонт?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям