APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA1500I напряжение батарей 48в
DmitryDmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 25/04/16
2016-04-25 08:15:58
Здравствуйте, имеется sua1500i который в программе upsdiag и apcfix показывался как ибп другой модели, я это исправил и теперь при вводе команды g в терминале пишет 048. Вопрос такой - как поменять номинальное напряжение до 24в? т.к. даже индикатор батареи на самом ибп показывает только одно деление (батареи полностью заряжены)
DmitryDmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 25/04/16
2016-04-25 10:04:35
HEX поменял с 22 на 2B и все пришло в норму
DmitryDmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 25/04/16
2016-04-25 11:22:23
правильны ли значения для этого ибп? ниже скришноты ups diag ссылка ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-25 12:17:35
А входное 277 вольт это нормально? Вы не озвучили версиию вашего Ибп,поэтому что то определенного сказать нельзя,тем более что upsdig может сбивать настройки у Ибп поколения выше 3.
DmitryDmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 25/04/16
2016-04-25 12:43:07
601.3.I поменял на 230
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-25 21:41:18
Надо на вход подать именно 230 и настроить по указом етру тоже 230, иначе АВР с ума сойдёт).
DmitryDmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 25/04/16
2016-04-27 14:30:46
ещё один вопрос. Какое должно быть значение при shift + P? а то у меня неправильно отображает нагрузку. допустим при подключении нагревательного вентилятора 2000W в программе upsdiag показывает нагрузку 34,4% а так же при подключении пылесоса с максимальной мощностью 1500W отображает так же 34.4 %
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-29 19:32:15
Данный ибп меряет активную,реактивную и полную мощность,в зависимости от выбранного режима.У мотора мощность полная может быть выше. Посмотрите еще значение тока нагрузки.В вентиляторе может быть диодный мост ,калибруйте лампами мощность,имея набор из 5 ти штук по 100,200,300,500 и 1000 вт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация