АвторТема:  MGE Galaxy 7000 250 kVA
ricco
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/04/18
2018-04-19 18:14:30
Добрый день. Обновил прошивку для UPS Network Management Card 2 AP9635CH для ИБП MGE
Galaxy 7000 250 kVA с помощью файла apc_hw05_aos650_sumx650_bootmon108, после прошивки
Network Management Card пишет No UPS Found, пробовал заливать прошивку
apc_hw05_aos650_g300650_bootmon108 результат такой же. Помогите пожалуйста найти правильную
прошивку.
ricco
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/04/18
2018-04-19 18:17:32
Пардон модель ИБП MGE Galaxy 7000 300 kVA
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2018-04-22 20:59:16
Вы шьёте не тот софт.
apc_hw05_aos650_sumx650_bootmon108 - - - - буковки sumx - это не ваш ИБП
apc_hw05_aos650_g300650_bootmon108 - - - - - буковки g300 - это не ваш ИБП
Ваш ИБП - в названии должны быть буковки g7k
ricco
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/04/18
2018-04-23 11:27:19
Я это уже понял, вопрос где взять с буковками g7k ???
ricco
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 19/04/18
2018-04-23 11:38:11
AP9630/30CH, AP9631/31CH, AP9635/35CH
Three Phase Galaxy UPS units
​Galaxy 300/7000*
Galaxy VM
*Ships with AP9630 pre-installed in units manufactured post 2012. Older G7000 models require a special upgrade kit pre-2012 manufacture date.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям