АвторТема:  surt1000 ? logic 640-0780q
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2017-09-19 11:43:21
Выгорел резистор r222 может есть у кого фото этой платы или номинал на нем остались 1 потом
непонятно в конце 0б Может кто знfет за что отвечает оптопара где он стоит
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2017-09-19 12:41:09
В общем плохо написал а редактировать нет. Пишу заново . Сгорел резистор на плате контроллера R222 который параллельно оптопаре IC27. Нужен номинал данного элемента судя по остаткам толи 10 ом толи 100 ом . Выход оптопары идет на 39 ногу проца. за что отвечает пока не выяснил. Управление где стоял резистор идет один конец на сборку ключей , который вешает ее на массу , второй на силовую плату. если верить тестеру с прозвонкой то на +24. , силовая плата была залита чуток с торца со стороны радиаторов. в итоге в межслое с краю выгорели 3 дорожки одна как раз вот эта (предположительно +24 ) и две к вентилятору. Остается непонятно почему сдохла оптопара с этим резистором дорожки по порядку (+FAN,+24,-FAN) в какой бы их последовательности не перемкнуть поидее оптопара и резистор не дожны сдохнуть. или я что-то недогоняю. дорожке возможно просто разъело с нагревом....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-20 14:57:42
В сервис.маркировка R222 1000 то есть 100 Ом.
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2017-09-22 03:19:13
Спасибо
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2017-09-26 14:52:07
ошибка PFC - эта оптопара может на эта влиять ? Я другую постави не 816.
От батарей работает идеально
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-09-27 14:25:54
Топологию ИБП изучите, там 4 ре независимые устройства.PFC -получает +-400 Вольт из сети, Инвертор,преобразует эти +-400 Вольт обратно в синус на выход, конвертор -преобразует напряжение акб 48 В в +-400 Вольт при питании инвертора от акб и ЗУ ,заряжает АКБ при работе PFC.
При вашей ошибке начните проверку с основного реле и собственно диодов и транзисторов PFC
1n4007 особенно и им подобных мелких.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям