2016-03-24 17:15:58Добрый день. Купили к упсу новые батареи - чуть более ёмкие чем оригинал. По инструкции поменяли регистр 0 на максимальное значение и запустили калибровку. После калибровки регистр изменился, но показывает слишком высокое значение - 2D и время работы при этом около 6 часов при 35% нагрузке. подробный алгоритм таков:
1.После сброса регистра в FF, зарядили батареи, это примерно 10-12 часов. Дали нагрузку 40% и включили калибровку.
2. Результат первой калибровки - регистр 47, время от батареи - 20 часов 54 мин., нагрузка 39%
3. Результат второй калибровки - регистр 2D, время от батареи - 05 часов 33 мин., нагрузка 37,4%
Keraberos
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 24/03/16
2016-03-24 17:17:20
Собственно вопрос в том, что делать в данной ситуации, потому как регистр явно не коректен, так как при текущих параметрах УПС работает от батарей 27 минут
Что то мне подсказывает,что дело в том,что у вас неправлильно укзано количество внешних батарей,покажите скриншот apcfix/
Keraberos
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 24/03/16
2016-03-29 18:53:39
Спасибо!!! Действительно - было не корректно указано количество внешних батарей! Сейчас поменяли, будем повторно делать калибровку.
Keraberos
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 24/03/16
2016-03-31 11:49:52
После калибровки показывает всё правильно, хотя учитывая что батареи более ёмкие чем оригиналы даже как-то чуть маловато, но это уже лирика - главное что всё отработало. Ещё раз спасибо.