Доброго времени суток.Прошу помощи в расшифровке роу статус дата. M States = 10 02 02
00000038 00000000 00000008. Силовой модуль вскрывался для осмотра ,проверки печатного монтажа
, полупроводников и предохранителей на предмет неисправности .Силовой модуль был сильно
грязным ,но силовые модули без кз,,предохранители исправны .Была выявлена сильная
деградация(вместо 30мкФ,по 15 мкФ) пленочных конденсаторов выходных LC фильтров 10мкФ/600В.
Собственно ,они были все 18шт заменены.Батареи все в хламе ,ИБП 2006 года.Отобрали более
менее живые батареи на одну полку.Что имеем сейчас -холодный старт проходит ,но нагрузку не
включает ,сеть даём -сеть видит ,заряд на АКБ идёт ,нагрузку не включает ,пишет внутренняя ошибка
и код написанный выше .Подскажите, на что обратить внимание.