Автор | Тема: Константы батарей для Smart UPS 600I |
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 11:14:18 Нигде не могу найти константы для Smart UPS 600I. Если кто владеет информацией, прошу помочь, буду очень благодарен. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-10 11:49:42
| В моих раскопках по SU600 4 = 5 = 6 соответственно EA F4 9F |
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 12:23:51
| Благодарю, а с 0 поможете?
|
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 12:26:42
| Всё, разобрался, 4 в этом ИБП нет, только 5, 6 и нулевая соответственно. Ещё раз благодарю за помощь |
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 12:38:13
| Теперь возникла другая проблема, в режим программирования по команде 1..1 он не переходит. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-11-10 15:40:12
| И не должен так легко переходить !
Признаком перехода в реж программирования
является нулевая температура !
ps a)
А добивается это наличием лог 0 на входе АЦП - ну те паяльником :-)
б) прежде чем делать это ,надобно немного изучить протокол обмена UPS( второго поколения)
Отличительной чертой (2g от 3g)является то что все калибровочные коэффициенты только уменьшаются |
|
TimH
Гость
|
2010-11-10 15:59:05
| SU600 относится к неубиваемым !
Да и свои функции по безперебойному обеспечению нагрузки он будет выпонять хоть и с отличной от " 0-9F" !
Только в сопряжении с ПО будут маленькие неприятности .
PS ВХОД в прог режим очень опасен так как
малейшее не то нажатие не на ту кнопку и ...... :-( |
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 16:09:16
| Спасибо за информацию. С третьим поколением действительно гораздо проще. А подобные приходят крайне редко и только на смену батарей.
|
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 16:11:51
| Но раз уж зашла речь о протоколе обмена, то возможно, TimH, Вы подскажете где можно почерпнуть эту информацию, именно для 2g? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-10 16:44:31
| barqero ! Если откопаю ( когда то был ) сервис мануал на стариков 2g смогу выслать . |
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-10 16:57:21
| Вот мыло zjmur@mail.ru. Заранее благодарю. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-10 22:16:03
| андрейка3,если попадется,кинь мне тоже.А то у меня самописный текст,сам составил,мож чего и упустил,а аппарат такой редкий,как и 250 ка ,400 тка 900 тка и 1250 ка редко очень попадается.так-как неубиваемый.Там все просто на самом деле,только все константы крятятся только в одну сторону,промашнешься на единичку,и снова 255 значений крутить)).Последний APCFIX надо попробовать,он анонсирован,как хорошо работающий с 2 поколением.UPSDIAG2 уме л это тоже делать,R0 я всегда им кручу,замкнув вход АЦП пинцетом на землю)). |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2010-11-11 07:36:13
| вот тут полезное ссылка
и тут полезное ссылка
-----------------------------------------------------------------
хоть и мне пора .... а пословица
век живи век учись не дает покоя один пробел- не подскажите : что уменьшает команда "c" ? |
|
barqero
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 10/11/10 |
2010-11-11 11:05:22
| Благодарю всех за оказанное содействие! |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-11 21:53:21
| Chevyuser ! Пытался кинуть и Вам , только не удачно - сразу после отправки приходит письмо "Message deliviery failed - account is full, quota exceeded" с ссылкой на ваш адрес. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-11 22:03:22
| Бред какой-то,попробуй на ups4u@mail.ru,я почту то завел на рамблере,что мыло ру плохо работало....
Ничего в почте нет,все папочки пустые... |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-11-11 22:14:25
| Отправил. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-12 14:41:57
| Спасибо!Я ответил |
|
TimH
Гость
|
2010-11-12 17:17:52
| barqero
Q:
"Всё, разобрался, 4 в этом ИБП нет "
A: не совсем так -
эта константа в режиме прог отвечает за дикремент "0" :-) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-19 22:31:26
| Да,у 2G чисто декрементный протокол,промахнулся,мотай снова! |
|
TimH
Гость
|
2010-11-20 13:34:01
| Chevyuser !
есть вот такая запись в паутине : "
Shift + 0x2B "----" Команда увеличения юстируемых значений, влияет на активный параметр опрашиваемый в данный момент "
ps ЭТО на сайте Юрия Спрыкина лежит без изменения 7 лет :-)
Знак "----" означает что не поддерживается в 2g и Matrix
! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-11-20 19:13:27
| Дык я о том и говорю)))))) У меня пока один вопрос остался по 2G.В случае постоянного питания от батарей падает runtime и он начинает пищать..,типа Low Batt ?,потом что-то случается....заряд вроде как увеличивается..но через некоторое время пищит снова и так до бесконечности..Вопрос в следующем...какое должно быть значение R0 FF или 00 при котором не происходит снижение RUNTIME скажем при питании от батареи бесконечной емкости? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.