Автор | Тема: На включается APC smart ups 1500 |
mario
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 24/05/16 |
2016-05-24 21:21:18 Бесперебойник вообще не включается
вот такой ссылка
SUA1500I-USB_9396.html
батареи новые
пробовал вкл без батарей тоже не вкл
помогите пожалуйста разобраться в чем проблема |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-24 22:03:25
| Заглушка отключения питания акю контакт не провалился? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-24 22:04:31
| Акю=аккумулятор |
|
mario
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 24/05/16 |
2016-05-25 10:09:39
| вы это имеете ввиду ссылка
там контакты все нормальные
вопрос он и баз батарей может включится? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2016-05-25 14:19:59
| Нет, Дима не это имел ввиду. Сзади ИБП есть разъём, который отключен при транспортировке ИБП. Часто бывает в нем проблема. Без АКБ не включится, ибо предзаряд DC шины производится от АКБ. |
|
mario
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 24/05/16 |
2016-05-25 15:50:30
| Да этот разем включен я на него внимание сразу обратил
ссылка
батареи новые померил на низ напряжение выдает 12.7
|
|
mario
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 24/05/16 |
2016-05-25 15:51:34
| ни какие светодиоды не горят даже тот что с зади |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-25 19:52:57
| Вы не поняли,у заглушки сзади есть контакты,надо ее вынутьи посмотреть в дырки,контакт часто проваливается вовнутрь. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|