APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  На включается APC smart ups 1500
mario
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 24/05/16
2016-05-24 21:21:18
Бесперебойник вообще не включается вот такой ссылка SUA1500I-USB_9396.html батареи новые пробовал вкл без батарей тоже не вкл помогите пожалуйста разобраться в чем проблема
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-24 22:03:25
Заглушка отключения питания акю контакт не провалился?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-24 22:04:31
Акю=аккумулятор
mario
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 24/05/16
2016-05-25 10:09:39
вы это имеете ввиду ссылка там контакты все нормальные вопрос он и баз батарей может включится?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2016-05-25 14:19:59
Нет, Дима не это имел ввиду. Сзади ИБП есть разъём, который отключен при транспортировке ИБП. Часто бывает в нем проблема. Без АКБ не включится, ибо предзаряд DC шины производится от АКБ.
mario
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 24/05/16
2016-05-25 15:50:30
Да этот разем включен я на него внимание сразу обратил ссылка батареи новые померил на низ напряжение выдает 12.7
mario
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 24/05/16
2016-05-25 15:51:34
ни какие светодиоды не горят даже тот что с зади
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-25 19:52:57
Вы не поняли,у заглушки сзади есть контакты,надо ее вынутьи посмотреть в дырки,контакт часто проваливается вовнутрь.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям