Автор | Тема: Отключился Smart-UPS RT 3000 при подключении к его компорту  |
alexoreh@yandex.ru
Участник

Тем: 14 Сообщений: 61 На форуме с 20/09/11 |
2012-02-03 12:00:40 При подключении нетбука к COMM-порту APC RT 3000(SUM3000RMXLI2U) при помощи шнура-переходника USB-COMM port. УПС выключился,уронив нагрузку,подскажите причину такого поведения УПСа.Нетбук подключался для мониторинга УПСа. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-02-03 12:33:32
| Возможно не тем кабелем подключали ? Вам нужен с надписью на фишке 940-0272 и драйвер под него . |
|
alexoreh@yandex.ru
Участник

Тем: 14 Сообщений: 61 На форуме с 20/09/11 |
2012-02-03 12:50:14
| Подключал кабелем Prolific PL-2303,в принципе,наши айтишники и спдшники без проблем подключаются им к своему железу и к УПСу N-Power я сам не раз цеплялся для мониторинга.Не видит этот шнурок у нас только Simens- овый HiCOM( железяки связистов)-там нужен полный переходник от Мохи. |
|
aaladyev
Участник

Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2012-02-03 12:54:21
| С ИБП SUM3000RMXLI2U в комплекте идут кабеля: USB 940-0127и COM 940-0024. Картой сетевого управления не пользуетесь? Она вытащена из ИБП? |
|
aaladyev
Участник

Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2012-02-03 12:56:06
| и ком кабель нужно подключать на выключенном ИБП |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-02-03 12:59:17
| Да вообще странно это...Такое может быть,если только полный COM кабель напрямую в Сом порт на ИБП включить,а не в Сом- овский кабель от APC кабель 940-0024 или 1524....Тогда ИБП отключится.940-0272 можно напрямую в ИБП включить. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-02-03 13:01:41
| 940-0024 обеспечит перекроссировку стандартного полного Сом в 3х проводный APC Сом для смарт сигналинга и исключит влияние неиспользуемых сигналов Сом на другие функции ИБП. |
|
alexoreh@yandex.ru
Участник

Тем: 14 Сообщений: 61 На форуме с 20/09/11 |
2012-02-03 14:16:03
| УПС установлен до моего поступление на работу,интерфейсные шнурки у меня отсутствуют! Объясните поподробнее о включении Сома при выключенном УПСе,а сетевуха отсутствует в виду её дороговизны (всё таки 8 рубасов стоит,бешенные деньги для нашей нисчччей фирмочки!) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-02-03 14:23:45
| В ИБП включаете 940-024 в него PL-2303 ,его в комп.Если исправны заземляющие контакты в розетках и сопротивление между корпусами компа и ИБП менее 1-2 Ом ,то будет все работать и без отключения ИБП.
Можете перепаять COM фишку на PL в соответствии с кабелем 940-024,тогда будете одним PL обходиться,но кроме как к ИБП от АРС его использовать будет нельзя. |
|
aaladyev
Участник

Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2012-02-03 14:35:36
| С SUM3000RMXLI2U карточка сетевого управления идет в комплекте |
|
alexoreh@yandex.ru
Участник

Тем: 14 Сообщений: 61 На форуме с 20/09/11 |
2012-02-03 14:48:53
| Как я уже говорил УПС установлен до моего поступления на работу,сейчас там сетевухи нет,только посадочное место для неё( без заглушки),в полне может быть что сетевая была.И поясните,пожалуйста,можно ли пользоваться полным преобразователем СОМ- USB от МОХА, а где брать 940-024? |
|
aaladyev
Участник

Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2012-02-03 17:26:03
| Кабель 940-0024 можно купить по предложениям на Яндекс маркет: ссылка |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-02 19:04:56
| > В ИБП включаете 940-024 в него PL-2303 ,его в комп.Если исправны заземляющие контакты в розетках и сопротивление между корпусами компа и ИБП менее 1-2 Ом ,то будет все работать и без отключения ИБП.
По такому принципу пробовал подключить к PC (с USB-портом) Smart-UPS SU620INET с COM-портом, но пока не получается.
От УПСа идет фабричный кабель 940-0024С, со стороны PC использую кабель вот такого типа ссылка у которого зеленый провод - это TxD, белый - RxD, черный - GND, красный - VCC. Между мамой кабеля 940-0024С и тремя проводками Пролифика (красный 5В не используется) сделал самопальный переходник, соединив соответствующие линии обоих кабелей, но что-то не заработает никак. Перепроверил правильность соединения не один раз, но комп бесперебойник не видит.
Пытаясь разобраться с проблемой, гуглил и в процессе возник вопрос, а не связана ли неработоспособность с тем, что в сделанном мной кабеле нет экранирующей земли? Имею ввиду, что экран кабеля 940-0024С никак не соединяется с экраном Пролифика, потому как последнего в пролификовской части кабеля по сути и нет: есть четыре проводка, среди которых лишь одна земля - рабочая, и эта земля соединяется с контактом 5 (GND) кабеля 940-0024С, но нигде с его экраном (если только в самом кабеле этот GND на контакте 5 не соединяется где-нибудь с экраном).
Как вы считаете, может быть причина проблемы в этом? И что можно сделать для её решения?
Тестером определил, что в пролификовском кабеле экран USB-вилки соединен с черным проводом.Может быть тогда этот черный провод подсоединить и к экрану 940-0024С? |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-02 19:07:35
| В ссылку на фото, размещенную выше, попала запятая, выкладываю правильную ссылку: ссылка |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-02-03 12:59:54
| Кабель должен быть 940-0272А для прямого соединения ups com 2 usb port.В вашем случае виртуальный Com порт надо настроить на com1-com4.Насчет PL-2303 ,если на нем есть перемычка,надо диапазон выходных напряжений наппряжение на COM выставить 0-12 вольт,а не 0-5 ,как по умолчанию.Ну а оптимально любой дешевый usb2com типа Defender ,настраиваем на com1-com2 (по умолчанию 11) в него 940-024 и все летает на ура. |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-05 01:24:12
| На PL-2303 никаких перемычек нет. Судя по тому, что в описании продавца написано "USB TO RS232 TTL PL2303HX Auto Converter Module Adapter 5V Output", есть только TTL-уровень 0-5В. И честно говоря, не понял Вашего совета относительно выставления 0-12В. Откуда они возьмутся в таком кабеле, если сам USB максимум 5В имеет?
Относительно земли (об этом писал в прошлый раз) теперь думаю, что проблем быть не должно - прозванивал тестером и с этим все в порядке.
Относительно софтверной настройки тоже уже все перепробовал. По-умолчанию PL-2303 занимает 23-й COM-порт, в настройках менял на 2-й, но коннекта нет.
И всё-таки насколько критично отсутствие 12В? Разве 5В будет недостаточно для работы с УПСом? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-02-05 14:06:02
| А где у Вас ответная часть к кабелю PL-2303?там маленкая платочка с ICL232 и разьем папа RS232?Эта микросхема преобразует TTL в RS232.Эта микросхема повышает напряжение 5 вольт и изменяет полярность до 2х полярных уровней Ваш кабель будеть работать только с ИБП имеющими внутренний TTL разьем,например BP500i .В остальных случаях ,как повезет в зависимости от конкретной микросхемы преобразователя TTL в RS232 на плате ИБП..Кстати,как поведет себя ваш переходник,когда на черный провод -12 вольт придет с ИБП и +12 вместо 0 и 5 ?
|
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-06 02:55:08
| "Ответной" части нет. :( Я же размещал чуть выше ссылку на фото моего кабеля - со стороны упса есть лишь 4 проводка, которые я подключил без каких-либо преобразований к 940-0024С. Честно говоря, я считал, что все нужные преобразования делаются электроникой, которая в USB-вилке, а то, что этот кабель не совместим по уровням сигналов с COM-портом УПСа, даже и не подумал. "Купился" на то, что этот кабель - "адаптер USB - RS232", а то, что он только на TTL - просмотрел. |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-06 03:02:25
| Скажите, а что такое "внутренний TTL разьем"? О нём Вы применительно к BP500i писали. Он находится где-то на плате этого УПСа? А нет ли такого интерфейса где-нибудь в моём УПСе? И правильно я Вас понял, что мой УПС на 100% не заточен для работы с уровнями TTL и к нему обязательно нужен кабель 12В RS-232? Если так, можете посоветовать какой-либо недорогой, но надежный вариант кабеля на PL-2303, SI Labs CP2101/CP2102 или FTDI (мне нужен кабель для подключения бесперебойника к серверу на FreeBSD, а у него вроде эти чипы ядром должны поддерживаться)? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-02-06 23:12:04
| Я вам написал ,940-0272 чип Profilic .Это рекоменгдуемый.В Smart вашим кабелем можно зацепиться на ножки,сняв разьем смарт слота ...В вашем только нет слота,к сожалению.Ну или сделайте ответную часть к вашему разьему.микросхема МАХ232 или аналогичная ,4 емкости на 0,5-1 мкф и один резистор.Работы на час,можно на картонке сделать и припаять к разьему db9.Попробуй еще раз,может подтяжку сделать.На разьемк ИБП 1-вход,на него подавать сигнал,2-выход,с него снимать,9-земля ,она же и корпус разьема.Если все работает,то при включении ИБП должен ? в терминале отображаться,с ИБП в кабель прием полюбому работать должен,другое дело обратно в ИБП. |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-07 18:06:02
| Про 940-0272 я понял, конечно, но этот кабель мне не очень подходит по двум причинам: 1) комп, к которому нужно подключить UPS, находится на некотором удалении от него, поэтому стандартного кабеля по длине не хватает и вариант с "надставленными" кабелями (USB-COM + 940-0024С) меня в этом смысле как раз очень устраивает; 2) "фирменный" кабель всегда найти сложнее и цены на него, как правило, менее адекватные. Так что по-прежнему более интересует вариант дополнительного "шнурка" USB-COM.
Относительно MAX232 почитал, есть типовая схема его включения (ссылка но также есть и китайские готовые изделия, которые вероятно можно для этих целей использовать, например, вот такая платка ссылка (более крупное фото есть здесь ссылка Как полагаете, подойдет мне подобный вариант?
MAX232 документация
ссылка |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-02-07 22:00:23
| Да,я именно о такой платочке и говорил,преобразователь TTL в RS232 |
|
vskr
Участник

Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 02/02/14 |
2014-02-10 18:35:40
| Chevyuser, спасибо Вам за отзывчивость. :) |
|
alexoreh@yandex.ru
Участник

Тем: 14 Сообщений: 61 На форуме с 20/09/11 |
2014-02-19 06:10:50
| Давно уже, спасибо парням из этого поста, за советы, пользуюсь в таких случаях связкой из Prolific PL-2303 и COM 940-0024. Только у меня Prolific PL-2303 не урезанный, полный. К стати, года два назад, получив советы в этом посте, и взяв резервный 3000, проводил эксперименты в офисе, нагрузив ИБП своим рабочим компом, в часности пробовал связку на горячую подключать- мониторит без проблем и отключения. Просто, если б я, каждый раз, для мониторинга, вырубал бы УПСы вместе с железяками кои на нем висят, то меня начальники уж давно бы повесили за шею. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.