АвторТема:  Отключился Smart-UPS RT 3000 при подключении к его компорту
alexoreh@yandex.ru
Участник


Тем: 14
Сообщений: 61
На форуме с 20/09/11
2012-02-03 12:00:40
При подключении нетбука к COMM-порту APC RT 3000(SUM3000RMXLI2U) при помощи шнура-переходника USB-COMM port. УПС выключился,уронив нагрузку,подскажите причину такого поведения УПСа.Нетбук подключался для мониторинга УПСа.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-02-03 12:33:32
Возможно не тем кабелем подключали ? Вам нужен с надписью на фишке 940-0272 и драйвер под него .
alexoreh@yandex.ru
Участник


Тем: 14
Сообщений: 61
На форуме с 20/09/11
2012-02-03 12:50:14
Подключал кабелем Prolific PL-2303,в принципе,наши айтишники и спдшники без проблем подключаются им к своему железу и к УПСу N-Power я сам не раз цеплялся для мониторинга.Не видит этот шнурок у нас только Simens- овый HiCOM( железяки связистов)-там нужен полный переходник от Мохи.
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2012-02-03 12:54:21
С ИБП SUM3000RMXLI2U в комплекте идут кабеля: USB 940-0127и COM 940-0024. Картой сетевого управления не пользуетесь? Она вытащена из ИБП?
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2012-02-03 12:56:06
и ком кабель нужно подключать на выключенном ИБП
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-03 12:59:17
Да вообще странно это...Такое может быть,если только полный COM кабель напрямую в Сом порт на ИБП включить,а не в Сом- овский кабель от APC кабель 940-0024 или 1524....Тогда ИБП отключится.940-0272 можно напрямую в ИБП включить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-03 13:01:41
940-0024 обеспечит перекроссировку стандартного полного Сом в 3х проводный APC Сом для смарт сигналинга и исключит влияние неиспользуемых сигналов Сом на другие функции ИБП.
alexoreh@yandex.ru
Участник


Тем: 14
Сообщений: 61
На форуме с 20/09/11
2012-02-03 14:16:03
УПС установлен до моего поступление на работу,интерфейсные шнурки у меня отсутствуют! Объясните поподробнее о включении Сома при выключенном УПСе,а сетевуха отсутствует в виду её дороговизны (всё таки 8 рубасов стоит,бешенные деньги для нашей нисчччей фирмочки!)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-02-03 14:23:45
В ИБП включаете 940-024 в него PL-2303 ,его в комп.Если исправны заземляющие контакты в розетках и сопротивление между корпусами компа и ИБП менее 1-2 Ом ,то будет все работать и без отключения ИБП. Можете перепаять COM фишку на PL в соответствии с кабелем 940-024,тогда будете одним PL обходиться,но кроме как к ИБП от АРС его использовать будет нельзя.
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2012-02-03 14:35:36
С SUM3000RMXLI2U карточка сетевого управления идет в комплекте
alexoreh@yandex.ru
Участник


Тем: 14
Сообщений: 61
На форуме с 20/09/11
2012-02-03 14:48:53
Как я уже говорил УПС установлен до моего поступления на работу,сейчас там сетевухи нет,только посадочное место для неё( без заглушки),в полне может быть что сетевая была.И поясните,пожалуйста,можно ли пользоваться полным преобразователем СОМ- USB от МОХА, а где брать 940-024?
aaladyev
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 21/07/10
2012-02-03 17:26:03
Кабель 940-0024 можно купить по предложениям на Яндекс маркет: ссылка
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-02 19:04:56
> В ИБП включаете 940-024 в него PL-2303 ,его в комп.Если исправны заземляющие контакты в розетках и сопротивление между корпусами компа и ИБП менее 1-2 Ом ,то будет все работать и без отключения ИБП. По такому принципу пробовал подключить к PC (с USB-портом) Smart-UPS SU620INET с COM-портом, но пока не получается. От УПСа идет фабричный кабель 940-0024С, со стороны PC использую кабель вот такого типа ссылка у которого зеленый провод - это TxD, белый - RxD, черный - GND, красный - VCC. Между мамой кабеля 940-0024С и тремя проводками Пролифика (красный 5В не используется) сделал самопальный переходник, соединив соответствующие линии обоих кабелей, но что-то не заработает никак. Перепроверил правильность соединения не один раз, но комп бесперебойник не видит. Пытаясь разобраться с проблемой, гуглил и в процессе возник вопрос, а не связана ли неработоспособность с тем, что в сделанном мной кабеле нет экранирующей земли? Имею ввиду, что экран кабеля 940-0024С никак не соединяется с экраном Пролифика, потому как последнего в пролификовской части кабеля по сути и нет: есть четыре проводка, среди которых лишь одна земля - рабочая, и эта земля соединяется с контактом 5 (GND) кабеля 940-0024С, но нигде с его экраном (если только в самом кабеле этот GND на контакте 5 не соединяется где-нибудь с экраном). Как вы считаете, может быть причина проблемы в этом? И что можно сделать для её решения? Тестером определил, что в пролификовском кабеле экран USB-вилки соединен с черным проводом.Может быть тогда этот черный провод подсоединить и к экрану 940-0024С?
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-02 19:07:35
В ссылку на фото, размещенную выше, попала запятая, выкладываю правильную ссылку: ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-03 12:59:54
Кабель должен быть 940-0272А для прямого соединения ups com 2 usb port.В вашем случае виртуальный Com порт надо настроить на com1-com4.Насчет PL-2303 ,если на нем есть перемычка,надо диапазон выходных напряжений наппряжение на COM выставить 0-12 вольт,а не 0-5 ,как по умолчанию.Ну а оптимально любой дешевый usb2com типа Defender ,настраиваем на com1-com2 (по умолчанию 11) в него 940-024 и все летает на ура.
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-05 01:24:12
На PL-2303 никаких перемычек нет. Судя по тому, что в описании продавца написано "USB TO RS232 TTL PL2303HX Auto Converter Module Adapter 5V Output", есть только TTL-уровень 0-5В. И честно говоря, не понял Вашего совета относительно выставления 0-12В. Откуда они возьмутся в таком кабеле, если сам USB максимум 5В имеет? Относительно земли (об этом писал в прошлый раз) теперь думаю, что проблем быть не должно - прозванивал тестером и с этим все в порядке. Относительно софтверной настройки тоже уже все перепробовал. По-умолчанию PL-2303 занимает 23-й COM-порт, в настройках менял на 2-й, но коннекта нет. И всё-таки насколько критично отсутствие 12В? Разве 5В будет недостаточно для работы с УПСом?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-05 14:06:02
А где у Вас ответная часть к кабелю PL-2303?там маленкая платочка с ICL232 и разьем папа RS232?Эта микросхема преобразует TTL в RS232.Эта микросхема повышает напряжение 5 вольт и изменяет полярность до 2х полярных уровней Ваш кабель будеть работать только с ИБП имеющими внутренний TTL разьем,например BP500i .В остальных случаях ,как повезет в зависимости от конкретной микросхемы преобразователя TTL в RS232 на плате ИБП..Кстати,как поведет себя ваш переходник,когда на черный провод -12 вольт придет с ИБП и +12 вместо 0 и 5 ?
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-06 02:55:08
"Ответной" части нет. :( Я же размещал чуть выше ссылку на фото моего кабеля - со стороны упса есть лишь 4 проводка, которые я подключил без каких-либо преобразований к 940-0024С. Честно говоря, я считал, что все нужные преобразования делаются электроникой, которая в USB-вилке, а то, что этот кабель не совместим по уровням сигналов с COM-портом УПСа, даже и не подумал. "Купился" на то, что этот кабель - "адаптер USB - RS232", а то, что он только на TTL - просмотрел.
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-06 03:02:25
Скажите, а что такое "внутренний TTL разьем"? О нём Вы применительно к BP500i писали. Он находится где-то на плате этого УПСа? А нет ли такого интерфейса где-нибудь в моём УПСе? И правильно я Вас понял, что мой УПС на 100% не заточен для работы с уровнями TTL и к нему обязательно нужен кабель 12В RS-232? Если так, можете посоветовать какой-либо недорогой, но надежный вариант кабеля на PL-2303, SI Labs CP2101/CP2102 или FTDI (мне нужен кабель для подключения бесперебойника к серверу на FreeBSD, а у него вроде эти чипы ядром должны поддерживаться)?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-06 23:12:04
Я вам написал ,940-0272 чип Profilic .Это рекоменгдуемый.В Smart вашим кабелем можно зацепиться на ножки,сняв разьем смарт слота ...В вашем только нет слота,к сожалению.Ну или сделайте ответную часть к вашему разьему.микросхема МАХ232 или аналогичная ,4 емкости на 0,5-1 мкф и один резистор.Работы на час,можно на картонке сделать и припаять к разьему db9.Попробуй еще раз,может подтяжку сделать.На разьемк ИБП 1-вход,на него подавать сигнал,2-выход,с него снимать,9-земля ,она же и корпус разьема.Если все работает,то при включении ИБП должен ? в терминале отображаться,с ИБП в кабель прием полюбому работать должен,другое дело обратно в ИБП.
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-07 18:06:02
Про 940-0272 я понял, конечно, но этот кабель мне не очень подходит по двум причинам: 1) комп, к которому нужно подключить UPS, находится на некотором удалении от него, поэтому стандартного кабеля по длине не хватает и вариант с "надставленными" кабелями (USB-COM + 940-0024С) меня в этом смысле как раз очень устраивает; 2) "фирменный" кабель всегда найти сложнее и цены на него, как правило, менее адекватные. Так что по-прежнему более интересует вариант дополнительного "шнурка" USB-COM. Относительно MAX232 почитал, есть типовая схема его включения (ссылка но также есть и китайские готовые изделия, которые вероятно можно для этих целей использовать, например, вот такая платка ссылка (более крупное фото есть здесь ссылка Как полагаете, подойдет мне подобный вариант? MAX232 документация ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-02-07 18:28:41
ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-07 22:00:23
Да,я именно о такой платочке и говорил,преобразователь TTL в RS232
vskr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 02/02/14
2014-02-10 18:35:40
Chevyuser, спасибо Вам за отзывчивость. :)
alexoreh@yandex.ru
Участник


Тем: 14
Сообщений: 61
На форуме с 20/09/11
2014-02-19 06:10:50
Давно уже, спасибо парням из этого поста, за советы, пользуюсь в таких случаях связкой из Prolific PL-2303 и COM 940-0024. Только у меня Prolific PL-2303 не урезанный, полный. К стати, года два назад, получив советы в этом посте, и взяв резервный 3000, проводил эксперименты в офисе, нагрузив ИБП своим рабочим компом, в часности пробовал связку на горячую подключать- мониторит без проблем и отключения. Просто, если б я, каждый раз, для мониторинга, вырубал бы УПСы вместе с железяками кои на нем висят, то меня начальники уж давно бы повесили за шею.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.