APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Замена АКБ на ИБП
lotus-elec
Гость
2009-09-18 18:19:12
Скажите, пож-та, какие АКБ (параметры и марки) можно ставить на замену в APC Silcon 60-80 KW 400V UPS?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-09-19 13:47:14
Той емкости ,что у Вас стоят . Все зависит от расчетной конфинурации. У меня на нескольких этих же мощностей от 75 Ah до 105Ah SPRINT
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-09-19 15:08:44
Пропустил две буквы - 75 Ah до 105Ah SPRINTER
lotus-elec
Гость
2009-09-22 13:11:21
Исходно там стояли 42Ач Tudor. Можно ли поставить 38Ач?.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-09-22 17:07:30
Поставить то можно , но ! : 1. Если конструкция выводов у 38 Ah аналогична стоявшим Tudor . Иначе будут проблемы с перемычками ,чисто механические, а аккумуляторов, все таки , минимум 64. Сталкивался с таким . 2. Получите ,соответственно , меньший Runtime в режиме Battery Operation . Сколько не скажу, не зная конфигурацию системы - характер нагрузки . 3. Если пойдете на такую замену , не забудте ввести изменения в 28 -м стеке ( стек установок ) : в " Expected back up time " и в " Battery capacity " c 42 на 38 Ah , В мануале описано как это делать. В стеке калибровок изменений вводить не надо, после отключений SL в нем все сохраняется.
lotus-elec
Гость
2009-09-23 13:15:06
Спасибо. У нас достаточно часто возникают подобного рода вопросы. Не могли бы Вы прислать свои координаты. Тел. 495 660-36-12. e-mail: lotus@lotus-elec.ru
joker_gk
Гость
2009-09-23 13:45:48
"В стеке калибровок изменений вводить не надо, после отключений SL в нем все сохраняется. " - это правильно в случае, если ИБП нормально откалиброван, обычно при замене АКБ, заодно проводится проверкакалиброва параметров ИБП, неплохо бы дополнительно проверить значения в стеке установок: boost charge=normal charge=436в (2.27в на ячейку). И вообще желательно выставлять floating voltage (normal charge), в соответствии с рекомендациями производителя АКБ, для температуры 25С (для батарей Exide - 2.27 при 25C). P.S. Boost charge производители признали штукой ненужной и даже немножно вредной.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-09-23 16:36:57
joker_gk ! Смею надеятся ,что Start-Up SL 80 проводил не электрик ЖКХ, а сервис инженер и соответственно "ИБП нормально откалиброван". И если доступ в стек установок описан в мануале , то о стеке калибровок Вы не найдете ни слова , поскольку пользователю в нем ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО , разве что напортить.Уж коли интересует что в них прописано скачайте содержимое с Logging Stack , заодно прочитаете все события.Вот только числовые значения напряжений будут 000, если SL хоть раз отключался. В установках Normal (Boost )Charge voltage менял только в экстренных случаях, когда приходилось извлекакть неисправную батарею.
Joker_gk
Гость
2009-09-27 14:37:37
А я и не писал КОМУ ИМЕННО надо лезть в стек калибровок, а описал ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ процедуру при замене батарей. Если меня будет интересовать, что прописано в стеке калибровок, я наберу волшебные циферки. "Смею надеятся ,что Start-Up SL 80 проводил не электрик ЖКХ, а сервис инженер и соответственно "ИБП нормально откалиброван". Никакой связи между нормальной калибровкой, сервис инженером (еще неизвестно каким) и ПНРом проводившемся ХЗ когда - в упор не вижу. Зато вижу уже дцатый ИБП (запущенный "сервис инженером ") со сбитой калибровкой и идиотскими установками (например: выходное напряжение выше или ниже входного). Почему это важно, из-за 15% процентов дельты инвертора, в курсе все надеюсь ?
Joker_gk
Гость
2009-09-27 14:42:58
P.s. "скачайте содержимое с Logging Stack , заодно прочитаете все события." - немного не в "кассу" у меня есть более юзабельный софтварный тулз.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.