Тема: UPS Smart-UPS SRT 10000 показывает низкую нагрузку
m.vashkevich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 11/05/16
2016-05-11 12:59:03Добрый день! ИБП показывает всегда
загрузку не более 29%, но нем висит
много серверов, т.е. нагрузка
однозначно должна быть больше.
Что нужно сделать чтобы получить
реальные цифры? ИБП новый - недели
2 назад установили.
UPS Output
Output Voltage: 230.4 VAC @ 50.0 Hz
Load Current: 13.8 Amps
Output VA: 31.9 %
Output Watts: 29.8 %
Output Efficiency: 94.1 %
Output Energy Usage: 853.03 kWh
Надо взять токовые клещи и проверить нагрузку,почти не встречалс ,чтоб в этих Ибп погрешность была более 15%,14 ампер это 3190 Ва ,не так мало ,думаю не меньше 10 средних серваков.