APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  UPS Smart-UPS SRT 10000 показывает низкую нагрузку
m.vashkevich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 11/05/16
2016-05-11 12:59:03
Добрый день! ИБП показывает всегда загрузку не более 29%, но нем висит много серверов, т.е. нагрузка однозначно должна быть больше. Что нужно сделать чтобы получить реальные цифры? ИБП новый - недели 2 назад установили. UPS Output Output Voltage: 230.4 VAC @ 50.0 Hz Load Current: 13.8 Amps Output VA: 31.9 % Output Watts: 29.8 % Output Efficiency: 94.1 % Output Energy Usage: 853.03 kWh
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-12 00:19:02
Надо взять токовые клещи и проверить нагрузку,почти не встречалс ,чтоб в этих Ибп погрешность была более 15%,14 ампер это 3190 Ва ,не так мало ,думаю не меньше 10 средних серваков.