2015-01-12 21:28:01На коробке этого фильтра написано:
пропускаемое напряжение <15%.
Т.е. если напряжение выйдет за эти
пределы, фильтр отключит нагрузку?
К примеру, когда в розетке 380В из-за
отгорания нуля?
А описание не пробовали прочитать?Когда в розетке 380В устройство перегорит скорее всего,но нагрузка уцелеет.
edc
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 12/01/15
2015-01-14 14:00:46
В описании ничего нет. Нашел из описания другого фильтра: Пропускаемое напряжение (режим “фаза – ноль” при напряжении 6 кВ – категория А, тест кольцевой волны)......................<15%.
Т.е. они считают, что при 6кВ, фильтр погасит 15%, т.е. до 1кВ может пойти в нагрузку?
Получается, что такими надписями компания APC вводит покупателей в заблуждение.
Внутри подобного фильтра установлена небольшая плата, на которой распаяны элементы. Между двумя основными линиями (ноль и фаза) включен большой варистор 20D471K диаметром 20 мм. Он обмотан специальным скотчем вместе с термическим предохранителем, который должен сработать при сильном нагреве или повышении тока более . 16А. Между линиями и заземлением включены более мелкие варисторы по 14 мм. А для подавления высокочастотных помех используется самый простой способ – конденсатор.
edc
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 12/01/15
2015-01-16 09:47:32
Понятно. Спасибо.