APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  зарядка в Smart-UPS RT 6000 XL
Aqualion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-08 12:31:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такой ситуации: имеется означенный ИБП с 3-мя внешними блоками батарей. Произошла ситуация, что в одном блоке потекли практически все 32 аккумулятора со страшным разогревом. Могла ли быть ситуация перезаряда? Причем остальные 2 блока в порядке, холодные. Напряжение на батареях пишет 218.1В. Или же в блоке один аккумулятор ушел в коротыш и пошла цепная реакция, хотя насколько я понимаю 4 кассеты в блоке соединены 2 последовательно и парами в параллель. В общем непонятно имеет смысл его везти на диагностику или просто заменить аккумуляторы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-08 16:33:28
Если батареи старые,то ИБП ,в зависимости от скорости падения напряжения при разряде может включать форсированный режим заряда 230-235 вольт на секцию из 2х картриджей ,и они мигов вскипают.А пониженное напряжение-следствие внутренних закороток в АКБ.Так что меняйте батареи во время,и ничего не вскипит.
Aqualion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-09 12:37:04
Да, похоже на то, пробежались с нагрузкой и вольтметром по всем банкам и нашли в некоторых кассетах дохлые аккумы. Значит дело в этом. Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-09 13:27:06
Только заменяйте ВСЕ сразу акки,а не только дохлые,иначе беда повторится.Если нет возможности сделать это немедленно,то берем кусок достаточно толстого кабеля с сопротивлением около 0,1 Ом ,подключаек к АКБ тестер и убеждаемся,что напряжение около 13 вольт,затем подключаем кабель и убеждаемся ,что напряжение не ниже 8 вольт ,затем отключаем и убеждаемся что напряжение мгновенно растет до не менее 12,6.вольт.Время теста с кабелем не более 3-4 Сек.Следите за температурой кабеля ,он сильно разогревается ,так-как должен успевать рассеивать мощность около 900-1000Вт.Если какая-то батарейка ведет себя хуже,выкидываем без сожаления. .
Aqualion
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 08/04/13
2013-04-10 11:08:01
Мы проверяли лампой галогеновой H4 с включенными параллельно нитями ближнего и дальнего света. Неясен один вопрос, насколько критично если в одном внешнем блоке (4 кассеты) все аккумы на 4.5А/h, а в другом на 5A/h?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-04-10 11:27:10
Если в каждом SURT192XLBP все аккумуляторы новые и из одной партии, то ничего страшного. Главное не перемешивать новые и старые акб, и акб с разными характеристиками в одной SURT192XLBP.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-11 00:03:16
Проверка лампочкой годится лишь для целей тестирования,при работе ИБП ток в батарейной цепи может достигать 50 А ,а лампочка потребляет около 10 А со сдвоенной спиралью.Так вот старые батареи при больших разрядных токах могут уходить в обрыв ,затем в ней загорается дуга,корпус батареи плавится и начинка замыкает на картридж,после чего вся упаковка начинает гореть выделяя сернистый водород до полного разряда батарей,иногда утягивает и электронику ИБП.Надо не полениться сфоткать ,что стается от картриджей при несвоевременной замене и миксовании батарей разной емкости и сроков службы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-11 00:05:18
Воняет очень зачетно,в одном банке горело в серверной,а даже охранники убежали из операционного зала...не говоря о персах и посах).
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2013-04-11 10:55:32
Знакомый на днях рассказывал как сильно он не любит АПС, за то что у его друга изза АПС в 90х сгорел офис(но апс мол все вернуло,выплатила компенсацию и бл бла) но когда я увидел у него НОНЕЙМ упсы, которые внешне (не точто внутренне) не внушают доверия,я поторопился ему сообщить ) что вероятность таких пластиковых конструкций загореться на много больше и о "Компенсации" вероятнее всего забыть можно вообще )на что тот развел руками и задвинул ногой пластиковую шняжку с под плавленной крышкой под стол.))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.