Автор | Тема: совместимость APC Smart-UPS SC 1500VA с сервером |
yukirin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 10:38:14 Имеется полугодовалый Smart-UPS SC 1500VA и новенький сервер supermicro на платформе 6016T-6RF+. Input AC для этой платформы 750W. Эффективная мощность для этого UPS-а 865W. Но при пропадании 220V в розетке сервер "издав протяжный писк" выключается, хотя индикатор подключенной сети на сервере продолжает светится, соответсвенно межсетвой экран DFL-860E, подключенный к этому же UPS, продолжает работать без сбоев. Не нравится мне в описании это UPS строка - Ступeнчатая аппроксимация синусоиды. Может быть это не нравится серверу??? Посоветуйте что можно сделать в моей ситуации...купить другой... но какой тогда???? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-05-05 11:02:05
| Очень вероятно Input AC - означает, что блоку питание в сервере нужно синусоидальное напряжение. Т.е нужен например SUA1500I или даже помощнее ( с учетом внутренних потерь в блоке питания сервера, т.е. КПД) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-05-05 11:08:20
| Блоки питания с APFC не умеют утилизировать нечетные гармоники питающего напряжения со 100 % эффективностью,поэтому надо накидывать 20 %-30 % к мощности ИБП,или поставить с синусом SUA1500i если новый ссылка или старенький бэушный ,проверенный временем SU1400i,Smart 1400v/s или Backpro1400i. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-05-05 11:10:32
| Если в москве,можно испытания даже провести,померять реальное потребление и посмотреть,как будет работать с каким ИБП. |
|
Андрей К.
Участник
Тем: 0 Сообщений: 9 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 11:11:09
| Или поменять БП у компа, купить без APFS |
|
yukirin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 12:59:48
| спасибо всем за участие. Я в тысяче км от Москвы, в Волгограде, поэтому видимо придется купить SUA1500I (как говориться на свой страх и риск). 10-го пойду крутить главбуха на деньги..... |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-05-05 13:20:14
| Опубликуйте технические данные и ссылку сервера, его блока питания. Тогда можно сказать совсем точно. |
|
yukirin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 13:34:13
| ссылка на описание платформы:
ссылка
какие там установлены блоки питания( их там два ) не могу сказать, так как сейчас нахожусь не в месте установки сервера. На платформу установлены два Intel Xeon E5645, 24 гб оперативы, 4 sas hdd диска Seagate® Cheetah® 15K 250 Гб RAID10. Нагрузки на сервер в данный момент никакой(установлена только WIN2008). |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-05-05 14:10:23
| Если два блока питания в сервере, то как они работают, как распределяется питание между ними ( оба нагружены, один "спит" и готов подхватить питание при отказе другого, как -то иначе) По ссылке входной ток до 5А.при 180В. Т.е КПД получается, если посчитать где-то 21-22% ( лучше уточнить у производителя) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-05-05 14:14:22
| Ну 1500 тки в большинстве случаев будет достаточно,надо внимательно посмотреть шильдик на серваке,так указан потребляемый от сети ток....вот он не должен быть больше указнного на шильдике ИБП,в вашем случае 6,8 А для SUA1500i.если есть доп устройства,подключенный к ИБП,соответсвенно считается сумма всех токов.От загрузки это не зависит,токи могут носить импульсный или кратковременный характер. |
|
yukirin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 14:32:25
| режим работы блоков питания сокрыт видимо в недрах материнской платы и мне недоступен, а вскрывать и и что то там выискивать или измерять я не буду-аппарат гарантийный. После праздников попробую связаться с техподдержкой supermicro, хотя насколько я понимаю русскоязычной техподдержки - нет. Все ссылки ведут в европу, азию или америку... Попробую онлайн поддержку( если поймут русские буквочки ) |
|
yukirin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 05/05/12 |
2012-05-05 14:39:31
| Chevyuser спасибо посмотрю, а то последний пост Smart'а совсем вверг меня в уныние.....(без обид просто я не электронщик) |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-05-05 15:03:36
| Если в сервере два блока питания ( для обеспечения резервирования), это значит, что на сервере препдолагается исполнение каких-то особо важных приложений. Встает вопрос, как защищать какждый блок в сервере. Обычно, защита идет от двух независимых источников питания. Как планируется в вашем случае? Работает ли сервер, если питание подано на один блок только? От ответа на эти вопросы начинается варианты защиты сервера. Например может быть такая конфигурация: два ИБП SUA1500I, в каждом плата сетевого управления). На сервер ставится программа PowerChute Network Shutdown в режиме наличие двух ИБП Smart. Тогда будет учитываться резервирование. Т.е призываю основательно подумать не столько о том, какой будет ИБП ( брать), а о том, как нужно, чтобы все работало. Когда это будет ясно, сложится понимание, можно подумать обо всем остальном. |
|
|