АвторТема:  Back-UPS ES 525 (BE525-RS) после замены батареи мигает оранженый диод и бипает каждую секунду
Modder
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 28/12/09
2009-12-28 14:44:19
ИБП: Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Поставил новую батарею, включаю в сеть, мигает оранженый диод и подает короткий звуковой сигнал каждую секунду. В мануале написано "Battery capacity is low". Ну это ясно, что мощность низкая, ведь аккум новый. Но вот что делать дальше? Долго он так будет бипать? Аккум холодный, значит не заряжается:(
Макс
Гость
2009-12-28 15:03:03
А сам ИБП включен? оставь его в выключенном состоянии без нагрузки на пару часов. И сброс сделай по типу "2009-06-02 21:55:58 -------------------------------------------------------------------------------- Когда загорелся оверлоад, нажать и удержавать кнопку повер 3 сек при след включении - все ок "
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-12-28 15:03:12
Да что делать ! При первом включении в сеть ( кнопку не нажимайте ) слышен щелчек реле . О тключите батарею и мультиметром замерьте на красном и черном проводе замерьте напряжение ( около 13,6 V ). Подключите батарею и дайте не включая зарядиться сутки , а потом пробуйте . Думаю бипать больше не будет . А "..Аккум холодный..." - это еще не признак ,что не заряжается. Плохо если очень горячий !
Max
Гость
2009-12-28 15:03:42
а еще проверь предохранитель.
Modder
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 28/12/09
2009-12-28 15:21:58
--- Макс, сам ИБП выключен и не включается, т.е. может он и включен (когда бипает), но розетки обесточены. И оверлоад не загорается. Если просто удержавать кнопку повер 3 сек мигаение и бипанье прекращается, выключается наверное. --- андрейка3, замерил напряжение: 7,37 V --- Max, где и как проверить предохранитель?
Modder
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 28/12/09
2009-12-28 15:30:20
андрейка3, при первом включении в сеть (кнопку не нажимаю) щелчек реле не слышен!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-12-28 17:00:12
Механический предохранитель на корпусе рядом с вводом сетевого кабеля. Просто нажмите кнопочку черную .Оcтальные предохранители внутри . Только результата не будет , 7,37 V - с такой не включится И если включится с другой батареей , проверить наличие напряжения заряда на выводах для батарей ,но 7,37V - такой ИБП не зарядит . Придется заряжать несчастного от внешнего зарядника до 12 V ( он новый , думаю восстановится, только не оставляйте в таком состоянии долго ) и уж потом включать в ибп. Потому советуют лучше делать все в СЦ.
Modder
Участник


Тем: 2
Сообщений: 9
На форуме с 28/12/09
2009-12-29 15:07:07
Спасибо! В СЦ сказали, необходима замена батареи. Как обычно... Нет, чтоб сразу дать нормальную батарею...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям