2014-04-05 02:42:35При подключении к сети 220В подает сигнал и начинает щелкать (вкл.-откл.) реле RY3. Заменил все электролитические конденсаторы на плате 640-0730P rev.18 поскольку высохли. Напряжения в норме. Прошивку и процессор проверил. Рабочие. В UpsDiag2 смущает входное напряжение 117В и статус Boost. Прошу помощи, куда дальше копать?
Ну если 117 вольт,то и будет boost,прошивка должна быть выбрана заканчивающаяся на букву I.Что прошивка правильная ,проверяем значение выходного напряжения,которое можно выбрать в диапазоне 220-240 вольт,если диапазон другой еще раз проверяем прошивку.Далее меряем напряжение высоокомным тестером на 2 ой ноге ацп.Если около 2,5-3 вольта ,то крутим коэфициент пропорциональности ,добиваясь правильного напряжения в программе,равному входному,если окажется менее 2х вольт,разбираемся со схемой измерения ,начиная с измерительного транса T1 до АЦП.Очень часто при замене батарей отламывают блокирующую емкость на входе АЦП,стоит прям рядом с микросхемой.их 2 штуки одинаковых,на вход и выход,не помню,0,22 мкФ вроде.Без нее поведение именно такое,так-как на вход ацп 2 тогда поступает переменка 100 гц.
Rudakou
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 05/04/14
2014-04-05 14:16:33
Спасибо, Chevyuser! Наставили на путь истинный. Проблема была в обломанной емкости. Еще один вопрос: не подскажите, где можно повысить свой техуровень в схемотехнике APC. Литература, статьи?