bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-13 05:29:24
Привет всем. У меня ИПБ работал без проблем 5 лет. Менял батареи и проблем не было. После вздутия последних решил их заменить на G12V120W15SP. Но не получается их откалибровать. Если есть такая возможность, и как это сделать сообщите на мыло: bullo@mail.ru. Спасибо заранее.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-15 11:36:46
Что никто не знает как откалибровать под большую ёмкость???
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-15 11:40:38
ИПБ SU700INET NS0017131023
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-15 12:10:37
В чем его неоткалиброванность ? Не показывает реальное время на ВАШИ 26Аh аккумуляторы ? Решаемый вопрос - из него раз ,,,,,, и сказать UPSу что он SU700XL и есть у него один внешний блок ! Но начать надо с устранения причины вздутия ! А именно устранения пульсаций по питанию +5, 12,-8V ! Такие UPS выпускали 7-14лет назад
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-10-15 12:13:33
Эти источники не предназначены для длительной работы в батарейном режиме.Вы включаете батареи в 3,5 раза большей емкости. Как калибровать штатные батареи читайте ссылка . А далее , при желании , можете экспериментировать.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-16 06:03:36
Проблема калибровки в следующем: при включении калибровки ИПБ отключает 220в на выходе при переключении на аккумуляторы. После чего показывает что батареи разряжены. И так каждый раз.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-16 08:35:12
В каких точках проверяется наличие пульсаций по питанию? Схемы нет. Может кто подскажет варианты и номера деталей монтажа.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-16 17:39:57
>при включении калибровки -вы ее окуда и как включаете ? >После чего показывает что батареи разряжены а проверить и понять почему так не пробовали понять сами ? У вас есть опыт монтажа сильноточных цепей ? Успехов !
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-17 05:28:01
пользуюсь программой upsdiag2. Я предполагаю, что неправильно определяется ток зарядки для данной батареи. на АБ идёт напряжение 27,4 вольта. Но мне кажется, что ток зарядки очень мал.
TimH
Гость
2009-10-19 09:48:50
Q: 27,4 вольта A: это показания старого больного, который Вас уже раз подвел А нужны показания Ваших Амперметров Вольтметров ,а не показания неисправного UPS Q:отключает 220в на выходе при переключении на аккумуляторы. A: Либо неисправные аккумуляторы,либо вы их подключили тонкими проводочками (общался я с одним спецом который вопрошал и прислал фото - перемычка между аккумуляторами представляла из себя кроссировочный длинный провод наспех прикрученный :-) )
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-19 13:37:31
Замерял: ток зарядки от 0,7А до 0,5А , напряжение 27,48в на подключеных клемах АБ, кабель 16мм2 с медными наконечниками, длина 25см. Пульсаций по -8в, 5в, 12в не обнаружил.
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-10-27 06:02:53
Куда ещё залезть и что проверить?
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-04 06:51:20
Я наконец-то разобрался в чем собака порылась. Все дело в АБ. Они показывают зарядку 100 % и напряжение в норме, но в нагрузке происходит спад напряжения скачком до 10,5 Вольт, и обратно нормальное напряжение. Короче АБ в помойку. Зря перелопатил весь UPS.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-04 07:09:59
A:"Либо неисправные аккумуляторы," :-)
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-05 02:29:09
Да аккумуляторы (АБ) в мусорное ведро!!!
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-05 17:13:25
Средний срок службы батарей 3-5 лет. Надо менять
bullo
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 13/10/09
2009-11-07 05:28:31
Я и пытался заменить. Мне их подсунули как новые. Хорошо что на халяву. Но время убил много.
VV555
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 13/12/16
2018-03-31 22:41:27
При включенном ИБП вынимаю АБ. При этом индикация заряженности батарей не меняется, Это нормально?
Если после замены батарей не изменить дату замены, на что это может повлиять?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-02 15:57:46
Если ИБП как в сабже,то ни на что.
VV555
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 13/12/16
2018-04-03 00:07:50
Спасибо за ответ. ИБП SU700inet.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-03 13:42:03
Возможно придется изменить R0 калибровкой или в ручном режиме, для правильного определения оставшегося времени робботы.
VV555
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 13/12/16
2018-04-06 00:19:27
Во первых, спасибо за совет. Ранее установил новые CSB батареи ссылка от 21.09.17. Сутки заряд, разряд без нагрузки. Изменил вручную через UPSDiag R0 на FF. Выполнил калибровку через PowerChuteTM BE v9.2. После калибровки R0=4C.
Не нравится напряжение 28V на подключенных аккумуляторах , но делителем ещё не регулировал.
Для информации: внутреннее сопротивление GP1272 до заряда было 22 и 23 мОм (Digital Battery Analyzer (AE300)). После всех зарядов, разрядов снизилось до 20 и 21 мОм при норме 23.0 мОм. Самый большой Iз=2,8-2,7 A примерно первые 30 мин при норме 2,16. Планирую уменьшить ток заряда, пару раз выполнить разряд/заряд без нагрузки. Ещё раз откалибровать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-06 13:55:21
Достаточно просто добавить 1,3 кОм в делитель 118/119 и заменить ВСЕ электролиты от 100 мкФ до 22.
Напряжение по терминалу выставить 27,67 В примерно ,при получившимся 27,1-27,3 по тестеру.
VV555
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 13/12/16
2018-04-06 23:42:47
Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям