Александр
Гость
2011-01-17 20:21:36
Подскажите пожалуйста причину такого "явления" на Smart-UPC 1000 - периодически начинают мигать пять индикаторов зарядки батареи. Заметил, что это происходит в моменты увеличения нагрузки на процессор компа, но индикаторы потребляемой мощности на UPC никак на это изменение не реагируют - как горел один индикатор, так и остаётся гореть один. Индикаторы же зарядки начинают мигать (все пять). Снижается загрузка процессора - индикаторы горят постоянно. Тест в состоянии покоя компьютера проходит нормально, а нажатие кнопки [Тест] при загрузке под 70...100% приводит к мгновенному снижению (остаётся гореть только один нижний индикатор) заряда. Батареи "сдохли" ? Приобретены чуть менее года назад.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-01-17 22:26:36
Александр ! Это предупреждение Вам о том ,что батареи не поддержат в автономном режиме имеющуюся нагрузку и когда уменьшается мигание прекращается . А приобретали скорее недорогие , не проверив дату производства , меняли сами и т.д. Скорее их придется менять . Лучше сделать в СЦ , заменят ,откалибруют , проверят ибп ,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-17 23:36:42
Вероятно не было откалибровано напряжение заряда и времени работы после замены батарей.Если напряжение заряда не было сильно задрано,можно и восстановить,при желании)).Во всех остальных случаях к доктору).
Александр
Гость
2011-01-18 00:15:45
Менял действительно сам, но не скажу, что какие-то недорогие. По цене очень небольшое отличие от аналогичных по типоразмеру и в разных магазинах цена тоже немного разная: ссылка Менял после того, как UPC стал периодически пищать про замену батареи и загорелся соответствующий красный индикатор. Про какую-то калибровку напряжения заряда и времени работы, честно говоря, первый раз слышу. Да и в инструкции ничего об этом не сказано, а написано, и нарисовано, что замена батареи очень простая и безопасная операция, не требующая даже отключения UPC от сети. На трёх стоящих рядом Back-UPC CS500 батареи менял без всякой калибровки и работают же без "выкрутасов". На клеммах батарей в Smart-UPC 1000 напряжение 27.0 вольт. Странно как-то то, что индикатор потребляемой мощности никак не замечает изменение нагрузки. Возможно это изменение крайне незначительно для него. Но индикатор зарядки реагирует на это незначительное изменение. :)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-18 10:49:05
Подробнее можно посмотреть в Базе знаний ссылка Кстати, мигать может и на исправном ИБП, но только неверно настроенном. В описанной ситуации - с большой вероятностью в СЦ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-18 15:29:35
Александр,ну поэтому и работать быстро мало стал,по опыту,27,5 для него оптимально .Дело в том,что элементы стареют ,поэтому перед заменой надо всегда состояние ИБП проверить.По опыту,красная батарейка с синей крышкой живет год с небольшим.Ориентируйтесь на BB к примеру или Panasonic ,раньше часто ставили,ну Portalac,CSB-но есть подделки,уже встретил(.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-18 15:42:32
Александр,возможно еще можно и спасти твои батареи,вобщем пиши в почту.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям