2009-06-10 15:38:52Потеряна инструкция к CS 500? а
нужно снизить порог перехода на
батарейную поддержку. Помогите
пожалуйста!
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-06-10 17:16:47
Включите в сеть , нажмите и удерживайте кнопку секунд 12-15 ,начнут мигать индикаторы - режим програмирования (по умолчанию желтый и красный - порог 196V ) . Кратковременными нажатиями доведите до мигающего желтого ( минимальный уровень - 160V ). После того как мигающие индикаторы отключатся ,проведите включение.
Archer
Гость
2009-06-10 17:43:35
спасибо, огромное! и за лаконичный ответ и за оперативность