Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Нестабильность ATS AP7721
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-08 11:48:45
Раньше в стойках стояли по два Smart-UPS 2200 RM, переключаемых каким-то стареньким ATS и всё было ок. Модернизировали. Теперь в стойке стоит Smart-UPS RT 2000 XL с дополнительным блоком батарей и второй - Smart-UPS 2000 RM. Переключается всё это дело ATS AP7721. И тут начинается весёлая жизнь. Когда начинаются какие-то проблемы с питанием, 1й UPS переходит на батареи буквально на одну секунду. Но ATS за это время его теряет судя по логам (пишет что А пропал и мол нет избыточности). Переключает на В. Ещё через 1 сек пишет мол ошибка в А устранена и переходит снова на А (избыточность типа восстановлена). Но! За время этих его манипуляций он успевает снять питание с нагрузки (на эту самую пару секунд). Сервера тухнут и начинаются проблемы. Помогите профессионалы! Что-то может не так в конфигурации? Может нельзя в пару включать два разных UPS было? А то денег вбухали, а система работает как будто никаких бесперебойников там и в помине нет.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-08 11:50:32
Извиняюсь, второй бесперебойник Smart-UPS 2200 RM
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-08 18:16:25
Да бред какой-то,физически нет нарушения контакта в силовых кабелях между ИБП и переключателем?Он же просто передает с А на выход,а если А нет,то с В на выход.Если к входу А подключен Smart-UPS RT 2000 XL,то переключатель в случае пропадания сети никак не сможет узнать,что ввод отключен,поскольку данный ИБП не разрывает выходное напряжение даже по фазе,при переходе на батарею и обратно,поэтому на исправном и правильно подключенном оборудовании переключений свича быть не должно,максимум это извещение о пропадании избыточности.Smart-UPS 2200 RM может давать разрыв питания при активации AVR и переходе на батареи.Если он у вас на первом вводе ,то теоретически свитч может 2 раза переключаться на 2 ой ввод при попадании и появлении сети ,но выходное не может пропадать дольше ,чем на время переключения...фактчески миллисекунды,но секунды нет.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-08 19:40:23
Возможно конечно я логи не так понял. Чтоб голословным не быть выложу их сюда в понедельник. А вообще, странности там присутствуют безусловно. Например, было такое. Дабы проверить работу PCNS, я выдернул входящее 220 из UPS-ов, иммитируя его пропадание. Заряд батарей был полным. И нагрузка 6А, что для сего девайса далеко не предел. А стойка возьми и вырубись сразу. Хотя UPS и перешли на батареи... Мистика. А без нагрузки проверяли - всё ок. Думал глюк. Коллеги не поверили... повторили эксперимент:) И всё повторилось. Такое ощущение что где-то я туплю жестоко. Девайсы-то новые. Вот и стойки при колебаниях напруги вылетают не все, а разные и попеременно. Никакой закономерности.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-08 20:24:04
Возможно есть импульсные нагрузки в виде PSU c APFC.Там надо ориентироваться на ток на бирке источника,а не на потребляемый в стационарном режиме.Думаю поможет поочередное отключение устройств в стойке для выяснения причины.Очень похоже на перегрузку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-08 20:26:14
Проверьте земляные контакты ,что все связаны,а так-же правильность прихода 0-ля и фазы на переключатель от каждого из ИБП.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-10 03:58:56
Вот логи: ATS: 12/07/2012 07:23:27 Automatic Transfer Switch: Fault cleared on Source A. 12/07/2012 07:23:26 Automatic Transfer Switch: Redundancy has been restored. Source A is available. 12/07/2012 07:23:16 Automatic Transfer Switch: ATS has switched source. Source A is current source. 12/07/2012 07:23:11 Automatic Transfer Switch: Fault exists on Source A. 12/07/2012 07:22:54 Automatic Transfer Switch: ATS has lost redundancy. Source A is not available. 12/07/2012 07:22:54 Automatic Transfer Switch: ATS has switched source. Source B is current source. Date Time FreqA FreqB VinA VinB Iout IoMax IoMin SrcSel(0=A,1=B) 12/07/2012 07:38:45 50 50 228 240 0.0 0.0 0.0 0 12/07/2012 07:28:45 50 50 228 240 0.0 4.0 0.0 0 12/07/2012 07:18:45 50 50 230 236 3.8 4.0 3.8 0 12/07/2012 07:08:45 50 50 230 237 3.8 4.0 3.8 0 - пропадание тока потребления говорит о том, что нагрузка уже отключилась. UPS A вообще по этой ситуации никаких логов не отобразил. UPS B видно что судорожно пару раз перешёл на батарею: 12/07/2012 07:23:18 UPS: No longer on battery power. 12/07/2012 07:23:15 UPS: On battery power in response to an input power problem. 12/07/2012 07:23:02 UPS: No longer on battery power. 12/07/2012 07:23:00 UPS: On battery power in response to an input power problem. А что касается подключения к сети... раньше-то всё работало. А напруга внешняя у нас всегда была такая нестабильная. Но старенькие свичи как-то успевали. А тут такая засада. А мы ведь просто сменили в каждой стойке один UPS и свич.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-10 04:08:05
Во... Ещё нюанс такой есть. UPS 2200 подключен к ATS не с 16-амперного отдельного выхода 220, а с 10-амерного выхода (ну которых там много, целая панель). Дело в том, что на свиче входы 10-амперные. Ну и дабы не переделывать соединительные кабели, соединили вот так. Мне думается что эти розетки равнозначны (ну по фазам и всему такому, кроме силы тока конечно). Хотя может и ошиблись:)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-10 11:52:39
Еще раз...у Вас к А что подключено ?SURT2000 ? Тогда как такое возможно?07:23:11 Automatic Transfer Switch: Fault exists on Source A.-Это батарея разряжена или что?Нельзя посмотреть,нет синхронизации логов 12/07/2012 07:28:45 50 50 228 240 0.0 4.0 0.0 0...вот через 5 минут уже отключилось все....но источник всегда 0 был.228-230 вольт.Я уже упоминал,что SURT не прерывает питание никогда ,поэтому нет условий для аварии по вводу А ,кроме как при неисправности,работе в байпасе или разряде батарей.Проверяйте все кабели соеденительные,что вставлены надежнов гнезда,переткните гнездо..они хоть и равнозначны,но встречал...что прооблема в самом гнезде бывает... Ну и какой лог то в этот момент хоть?12/07/2012 07:38:45 50 50 228 240 0.0 0.0 0.0 0 Причина отключения выхода где?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-12-10 14:58:27
drevil1993 давайте разбираться, что и как у Вас подключено. Rack-mount Transfer Switches AP7721 ссылка имеет два входа C14 на 10А и 12 выходов C13, тоже на 10А. ИБП должны быть подключены в сеть, а выходы с ИБП должны быть подключены в два входа С14 Rack-mount Transfer Switches. Нагрузку же вы должны подключать в выходные разъемы С13. А у Вас как?
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-11 08:35:43
Вот именно так и есть, тут мы ничего не изобретали. UPS подключили на С14 в ATS. Нагрузку - ко всем С13. UPS А сделали тот, который 2000 с дополнительной батареей. UPS B - тот который 2200. Но в 2200 для подключения в свич есть 16А-ные коннекторы, и ещё много 10А-перных розеток для нагрузки. Так вот 2200 подключили к свичу от 10-амперной розетки. Мне подумалось, что страшного тут ничего нет. Ну не могут же они по фазе отличаться. По поводу батареи - разряженной она не была. Сколько не мониторю, всегда заряжена:). UPS питание скорее всего не прерывает конечно, но вот свич под подозрением. Причём после таких случаев он в какой-то ступор входит иногда. Возобновить питание удаётся лишь пару раз переключив источник с А на В и обратно. Логи, что я привёл, не синхронизированы посекундно. NTP пока не завели. Но примерно видно что как было - дёрнулось напряжение сети, и тут же была нагрузка обесточилась. Кабели пошевелили конечно. Но не особо помогло. Причём, глюк этот происходит случайно. Когда дёргается напряжение сети - в одной двух стойках из пяти. Причём не всегда в одних и тех же.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-12-11 15:37:27
Еще раз внимательно прочитал всю тему. Не должен ATS отключать нагрузку при наличии входной сети, хоть от ИБП, хоть от двух разных фидоров. Если Вы, при проведении эксперемента по выдергиванию входов в ИБП, видели отключение нагрузки, как мне видется, ATS не испраен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-12 00:32:57
Ну такое поведение возможно если реле гнилое ....но..глюки начинаются еще до того,как сеть пропадет....так-как на выходе RT (вход А ) ни по фазе ,ни по напряжению никаких изменений не происходит.Поэтому сбой вызывает,вероятнее всегщ,электромагнитная помеха она может и вгонять в ступор процессор внутри ATS/Поэтому остается только одно...1-проверяем везде фазировку....если стойки связаны..то она на всех должна быть согласованно...то есть ноль и фаза везде должны на одни и те-же штырькти приходить всех устройств во всех стойках.2-Проверяем все зазаемлюящие контакты и меряем,что от щитка до корпусов устройств и стоек земля нигде не нарушаются и сопротивление менее 1-2 Ом.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-13 07:06:00
Поначалу подумали что ATS неисправен. Заменили. Но потом то же самое приключилось с другим. А девайсы-то новые. Видимо и правда какая-то несогласованность в фазах есть. Просто старый ATS к этому был скорее всего не чувствителен, поэтому всё и работало как часы. Тогда ещё вопрос сразу же по поводу фазировки. Стойки подключены к разным фазам 3х-фазки (для равномерности). Может ли это играть роль в этой проблеме? И ещё сразу же вопрос - Не влияет ли на переключение то, что UPS по сути разные? Теоретически не должно конечно. Но вот PCNS в конфигурации "два UPS через ATS" не желает работать когда разные UPS. В самой программе так прописано, что должны быть одинаковыми. Значит какое-то значение это имеет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-13 13:43:58
Насчет PCNS не скажу,скорее всего так сделано,дабы не парится с разными конфигурациями на отключение в разных ИБП,особенно когда и протоколы теперь разные стали.С разными фазами скорее всего тоже проблем быть не должно...если,как я писал,заземление от щита гарантированно доходит до всех земляных контактах на шнурах,розетках и вилках.По проявлениям очень похоже на ЭМ помеху,которая подвешивает проц в ATS,а она по воздуху распространяется и влияет только на ненадежно заземленные устройства.
drevil1993
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 07/12/12
2012-12-13 15:50:01
Вобщем, спасибо за консультацию. Буду ставить вопрос об измерениях. Как всё пройдёт, отпишу сюда снова.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям