АвторТема:  Нет запуска SU700INET
rozenkov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 05/03/17
2017-03-05 11:55:23
Доброго дня.
Имеется ибп su700inet после долгого хранения. Шасси 640-0730N REV 17.
Аккумуляторы вышли из строя и были заменены. После этого была попытка запуска, но что при наличии
сети, что при холодном старте, ибп лишь издает короткий звуковой сигнал, 1 раз моргает всеми
индикаторами лицевой панели и щелкает реле, далее ничего не происходит, инвертор не запускается, на
выход напряжение не подается.
Были заменены все электролитические конденсаторы, а также реле RY1 (подключение выхода к нагрузке),
RY5 (входное сетевое), RY3 (boost). Питание в контрольных точках 24В, 12В, 5В и -8В присутствует и
находится в пределах нормы. Однако, поведение осталось таким же. После попытки холодного запуска реле
RY5, RY4, RY3 остаются замкнутыми (т.е. штатно включается режим boost?), и нормально отпускаются при
отключении кнопкой.
Программой APCfix было выявлено следующее. Нормально прочитались версия, даты производства и т.д.
Напряжение аккумулятора измеряется более-менее (ибп завышает на 0,1В по сравнению с реальным
измерением). В регистрах статуса не показано ни одной ошибки что при питании от сети, что при ее
отсутствии. Входное напряжение сети меряет корректно. При отключении питающей сети в статусе
появляется галочка работы режима boost, при подаче сетевого напряжения - галочка пропадает. Процент
заряда аккумулятора он начал считать с нуля и начал процесс зарядки (хотя аккумуляторы были
практически заряжены до этого, в другом ибп), при этом проценты количества оставшегося заряда начали
постепенно расти: 1, 2...
Прошу помощи, откуда начать проверку?
rozenkov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 05/03/17
2017-03-05 11:57:35
Транзисторы инвертора проверил на к.з., не обнаружено
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-06 17:29:36
Все правильно,так и должно быть,при однократном нажатии до 1 сек от акб так и должно быть,как и в случае если текущий процент заряда менее значения подачи напряжения на выход.Убедитесь,если ИБП полностью отключен (через удержание кнопки отключения более 1,5 сек ),при подаче сети щелкает реле и ИБП моргает лампочками.Полное отключение можно проверить по прекращению свечения светодиода "Чувствительность."
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-06 17:31:24
Начать надо с прочитывания мануала,,что бы понимать назначение кнопок,настроек и как работает ИБП.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям