2007-08-10 08:32:39Имеется Smart-UPS RT 1000 XL, в его логах появились сообщения:
08/09/2007 04:59:42 UPS: Batteries discharged.
08/09/2007 04:59:41 UPS: Battery discharge condition cleared.
08/09/2007 04:51:23 UPS: Batteries discharged.
08/09/2007 04:51:22 UPS: Battery discharge condition cleared.
при просмотре через snmp-card емкость зарядки показывалась 100%
показания индикаторов неизвестно, т.к. стоял удаленно
попытка запуска через карту калибровки не удалась, показания ескости батареи сразу уменьшилось до 10%
произвели замену аккумуляторов, с проверенными та же история
подскажите как-то это лечится или только в сервис?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2007-08-10 09:31:29
Лечится заменой не на проверенные а на исправные новые !С последующей правкой ( в ппзу) наследия старой батареи .
ps S/N ПЕРВЫЕ четыре ЦИФРЫ озвучьте !
aler
Участник
Тем: 2 Сообщений: 6 На форуме с 10/08/07
2007-08-10 10:57:58
0409
гарантия вроде истекла, по-этому в него и полезли
а не подскажите где почитать что именно меняется в ппзу
понял так, что надо поменять регистр 0,
но на данном ups командой 1..1 в режим программирования попасть не удалось,
не подскажите существуют ли другие варианты, кроме как прямого программирования 93с64 для данной модели ups?
aler
Участник
Тем: 2 Сообщений: 6 На форуме с 10/08/07
2007-08-10 15:51:23
спасибо, все получилось
когда в ups стоит сетевуха , он не переходит в режим программирования
aler
Участник
Тем: 2 Сообщений: 6 На форуме с 10/08/07
2007-08-12 11:47:34
спасибо, все получилось
когда в ups стоит сетевуха , он не переходит в режим программирования