АвторТема:  SURTD3000 640-8808e ошибка 00010
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2016-07-28 05:51:41
Помогите плиз, от аккума работает нормально но при подаче сети раздается треск и вываливается в ошибку 00010. реле 707 и 701 заменил на новые
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2016-07-28 14:01:47
Вобщем зашел в тупик . реле новые , на q719 приходит 7.8V , релюхи срабатывают (а всякий случай поменял его- q719) , оптопара ОС при срабатывании релюхи выставляет 0 , до мозгов все звонится, мозги рабочии , какого ему еще надо... Очень смущает треск при подачи питания от сети ... где трещит не разберу ... где-то в районе 707 и 701 релюх но не факт может отражается... от батарей нареканий нет работает нормально ... судя по всему где-то косяк до PFC
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2016-07-28 14:06:33
Да кстати после выставления ошибки треск пропадает .. И он есть если сперва запустить от аккумуляторов а потом подать внешнее питание ... если питание подать сразу на выключенный упс , то треска нет , щелкают реле и вылетает в ошибку
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2016-07-30 11:34:45
Неужели никто не сталкивался...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-02 17:16:51
Если вы код сверху считаете,то у вас проблема содним из реле обратной связи,то есть оно залипло (то есть сварились контакты ) либо оно не переключается ,либо ибп не фиксирует переключения контактов,поэтому ИБП не может отключиться от АКБ и перейти на сеть,часто бывает при неновых акб.
roman000
Участник


Тем: 5
Сообщений: 11
На форуме с 04/05/16
2016-08-08 02:09:14
код читаю сверху. реле обратной связи это которое (ry707 and ry701?) я их поменял на новые
акб новые на втором апарате работают без проблем. ключ срабатывает оптопара тоже как ибп фиксирует переключение?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-09 16:11:34
Нужен диагностический софт ,так тыкаться проблематично, надо понимать, какие параметры реальные и что видит ИБП, в том числе и его АЦП .Прозвонка цепей может и не дать результата ,процентов 30 % успеха работы в этом направлении. Сначала ИБП диагностируется ,проверяется соответствие измеряемых величин, затем выясняется,это ошибка измерения или реальное повреждение элементов ,от этого зависит ,какие дальнейшие шаги надо предпринять.Иначе можно по кругу очень долго ходить.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2018-12-06 10:54:36
Тема старая ,но всё же полагаю, каждая тема имеет собирательный характер....Очень похожая неисправность была и в моём ремонте PCB 640-8808 (SURD3K,5K) Очень всё похоже было как описал топикстартер.В моём случае были заменены реле 701,707,704(залипшая изначально) и 703, проблема осталась.Далее начал копать цепи управления,ничего не нашёл подозрительного ,но заменил ключи -проблема осталась...Далее начал отзванивать резисторы в области оптопары ic714 и.........резистор R789 на 262 кОм был сука в обрыве,Заменил его и ошибка 00010 ушла.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-06 13:24:09
Оптопара контролирует положение реле.высокоомные резисторы склонны к обрыву от пыли и влаги, поэтому и рекомендую проверять показания ацп перед ремонтом.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2018-12-06 15:55:00
Chevyuser,мне не понятно как это делать "рекомендую проверять показания ацп перед ремонтом." микролинк тулсы в меня нет, на тренингах в шнейдере об этом вообще не говорили ,и вообще ,как я понял региональные АСЦ ИБП on-line не чинят,даже на уровне узлов.....схем нет ,карт ремонта нет ,софта нет.....Только зарисовки и недавно кем-то выложенный в сеть мануал apc_smart-ups_rt3000_rt10000 .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-12 21:02:39
Вы можете просто зайти во внутреннее меню ИБП через терминал , и хотя -бы посмотреть основные параметры. Ну собственно надо не только на тренинги рассчитывать, а вкладываться в разработку собственных тулз, и реверсивный инжиниринг, уж если очень хочется, все люди придумали)).Тем более , что у разработчиков apcupsd есть любезно предоставленное вендором описание протокола.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-12-12 21:04:41
Да собственно и пост 2018-12-06 13:24:09 в течении нескольких минут решает проблему , тем более что постил за последние 10 лет, раза три это)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям