Имеем SU1400RMI2U зав.№AS0047210701.
По тесту PowerChutePlus ver.5.0.2 показывает модель Smurt-UPS 0 RM LX Firmware Revision 168.3.A c рабочими напряжениями 100 Вольт (Американский стандарт ?). Что это - брак поставщика ? И как это исправить?
UPS неисправен. Обычно лечится в авторизованном сервис-центре по гарантии. Если сервис-центра нет поблизости - возвращайте поставщику, пусть он доставляет в сервис-центр.