2011-08-08 17:45:01Не видит сеть. При подключении к
сети сигнал AC-OK по схеме 12В.
Если нет сети то ~40мВ. На
индикаторе при подключении к
сети не отображается ничего и
никакая из реле не щелкает. На
латр так же не реагирует. Все
конденсаторы с высоким esr
заменены. Напруги -8 +12 +5 есть.
2 Реле ry1 ry2 меняны.
При подключении к HypTer
входное напряжение 170В на
максимуме(shift+L) и если
значение ставить максимальное.
Если выключить ups с кнопки и
подключить к сети - аккумулятор
заряжается. И без сети инвертор
так же на 200Вт работает. При
подключении сети и включении-на
сеть не переходит. Если сеть
воткнута и ups выключен с кнопки
то на выходе upsa перед выходом
до реле RY3 - 280В.
Подскажите где еще копать?
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11
2011-08-08 17:55:27
Решил проблему, была аккуратно откусана одна ножка C44 (платный ремонт)