АвторТема:  SUA1500I 640-7732G rev 8
ninzjacont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 08/08/11
2011-08-08 17:45:01
Не видит сеть. При подключении к сети сигнал AC-OK по схеме 12В. Если нет сети то ~40мВ. На индикаторе при подключении к сети не отображается ничего и никакая из реле не щелкает. На латр так же не реагирует. Все конденсаторы с высоким esr заменены. Напруги -8 +12 +5 есть. 2 Реле ry1 ry2 меняны. При подключении к HypTer входное напряжение 170В на максимуме(shift+L) и если значение ставить максимальное. Если выключить ups с кнопки и подключить к сети - аккумулятор заряжается. И без сети инвертор так же на 200Вт работает. При подключении сети и включении-на сеть не переходит. Если сеть воткнута и ups выключен с кнопки то на выходе upsa перед выходом до реле RY3 - 280В. Подскажите где еще копать?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2011-08-08 17:55:27
Решил проблему, была аккуратно откусана одна ножка C44 (платный ремонт)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-08-09 19:03:00
Я писал уже раньше несколько раз об этой проблеме,бывает такое.