2010-03-01 21:53:39
УПС старый - проблема такова : при включении не происходит диагностика батареи - OnLine помигает, потом просто горит. При проподания эл. переходит на батарею, а при появления сети обратно не переключается. Холодный старт работае
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-03-01 23:08:24
1. Проверьте для начала батарею . Менялась или нет ? 2 Какие пороги установлены по входному напряжению.Переведите в режим программирования и кратковременными нажатиями кнопки доведите пока не останется мигать один желтый индикатор.Если у Вас в сети нестабильное напряжение ,а порог высокий - вот одна из причин непереключения в сетевой режим .3. ознакомьтесь с ссылка схемки ИБП похожи.