APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SURTD3000XL1
Pavelk
Участник


Тем: 4
Сообщений: 3
На форуме с 29/03/14
2014-04-05 09:40:44
У трёх аппаратов от акк. включается только вентилятор, при подаче сети горит аварийный сигнал "Х" и свечение светодиодов линейки заряда - у двух средний, у одного нижний. Светодиоды линейки заряда несут дополнительную информацию?Силовые элементы исправны, драйверы А3131 вроде тоже. Акк. новые.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-04-05 12:47:24
Светодиоды линейки зарда при горящем кресте отображают код неисправности.Предположительно у 2х неисправен PFC У одного ошибка выходного напряжения,то есть проблема с инвертором.
Pavelk
Участник


Тем: 4
Сообщений: 3
На форуме с 29/03/14
2014-04-06 12:21:30
Спасибо.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2014-04-17 12:04:20
Pavelk: В каком городе находитесь ?