Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Подключение SURTD5000RMXLI к сети питания
Дмитрий
Гость
2011-06-26 13:33:01
Добрый день! В мануале на UPS написано, что он подключается к питающей сети кабелем 10AWG (5мм.кв) и кабель должен быть защищен автоматом на 32А. У меня щиток в серверной с вводным выключателем-разъединителем на 32А и отходящими автоматами на 32А и 16А. На стене устанавливаются розетки 32А, в них включается UPS через который питаются 2 стойки и нагрузки системы безопасности. Вся нагрузка идущая через UPS - 2,3кВт. Если следовать мануалу, я должен в щитке серверной поставить 32А автомат, проложить от него кабель 4 или 6мм.кв (5мм.кв у нас не бывает) к розеткам на стене, розетки сделать 32А и еще в щитке на вводе поставить такой же 32А автомат или рубильник 40А. Вопрос: 1) Могу ли я линию идущую к розеткам, через которые включается UPS сделать 4мм.кв и в щитке поставить автомат на 25А. 2) Ожидаемая нагрузка 2.3кВт, соответственно рабочий ток Iр=2.3кВт/0.22В/0.9=11.6А. Косинус я взял 0.9, хотя можно и 0.95, т.к вся нагрузка идущая через UPS - это электроника, которая не может иметь низкий косинус (почти вся мощность идет на нагрев). Вправе ли я выбирать сечение кабеля исходя из расчетной нагрузки, т.к даже при максимальной нагрузке UPS расчетный ток не превысит 16А? Т.е принимая что UPS загружен на 90% - Iр=3,5*0,9/0.22/0.9=15.9А. Таким образом 25А автомата за глаза хватит. Более того, в самом UPS выходные разъемы защищены 16/10А автоматами. Если ошибаюсь - поправьте. Спасибо!
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-06-27 09:06:37
Хорошо. Вы сделаете так. Сделаете и вскоре забудете про автоматы, про кабели и т.д... А кто мешает в дальнейшем нагрузить ИБП почти на полную мошность ? Человек видит ИБП, пересчитывает мощность 5000VA*0,7 =3500W. Представьте что будет с проводами 4 кв. мм. при такой нагрузке ? Для моделей 8-20 KVA есть вариант подключения выхода с клеммной колодки и установка на выходе автомата, ограничивающего ток нагрузки. Тогда при превышении (например) 2,3 KW сработает автомат и нагрузка "ляжет". Для модели 5000VA - только сделать так, как написано в мануале по подключению, причем провода выбрать с запасом, т.е. 6 кв. мм.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-06-27 09:12:46
Вообще-то, правильный расчет : 5000VA / 160V (минимальное напряжение при котором ИБП может работать не переходя на АКБ) = 31,25A. По таблицам из ПУЭ выбирается сечение провода для тока 32А в зависимости от марки кабеля.
Дмитрий
Гость
2011-06-27 10:33:27
А что будет с проводами при нагрузке 3,5кВт? Кабелями кстати, а не проводами. Кабель 4мм.кв. держит ток 37А на воздухе (согласно ГОСТ 16442-80 на силовые кабели с ПВХ изоляцией, с медными жилами). Ток при нагрузке 3,5кВт равен 3,5/220/0,9=18А. Даже при 160В кабель выдержит, будет 24А. Другое дело, что если ИБП нагрузят под завязку - тогда да. А 32А рекомендуют, я так думаю, по причине селективности, выходные разъемы ИБП защищены автоматами на 10 и 16А. Т.е чтобы они сработали, а не головной, который отключит всю серверную.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-06-27 11:51:56
У меня к сожалению нет времени искать сечение проводника кабеля (все-таки ТАК правильнее) в ПУЭ, если Вы это сделали - значит и ставьте то, что выбрали. Откуда взялось 32А - я указал выше. 3,5/220/0,9 - это плохая формула, не надо городить огород. Вариант про селективность тоже имеет место быть... Удачи.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-27 12:11:28
Два дня назад пришлось мне срочно запустить 8000 -ик . И как всегда - торговля о квадратах и автомате в меньшую сторону.Божились ,что больше 15% не навесят и все это временно . Нервы тратить не стал по позднему времени , слепил как захотели на 4 квадратах вместо 10 и автомат всабачили 20 А .Под их роспись .Но нет ничего более постоянного ,чем временное .Прошло два дня . сегодня с утра терзают - почему все выбивается. По приказу "умняка " ( должно работать ) на него уже навесили 6ква. ДА ми нует Вас Дмитрий чаша сия!
Дмитрий
Гость
2011-06-27 12:49:54
Торговли не будет, ибо решил посоветоваться со спецами, прежде чем что-то городить. Уже запроектировал 6 квадрат и 32А автомат. Кстати, он влезет в клеммную колодку, если в мануале написано 5мм.кв. (10AWG)?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-27 13:37:11
Влезет !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-06-27 14:12:42
Если делается по документации, очень рекомендую сделать документ о запуске такой системы, там расписаться, что есть отклонение от рекомендаций. В случае чего будет с кого спросить.
Дмитрий
Гость
2011-06-27 17:18:18
Всем спасибо, за разъяснения! :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям