2019-03-07 14:29:09Периодически стала выпадать ошибка работы привода компрессора APC InRow ACRD502. Каких то
дополнительных ошибок (для конкретики), кондей не выдаёт, только эта общая. Не совсем понятно как
происходит остановка по аварии, во время работы или при старте. Оборудованию 10 лет, привод
(частотник) Данфос. С чего начать диагностику?
А лог с сетевой карты что говорит? Частотник менять скорее всего , емкости столько не живут. Если компрессор стал подклинивать, или забился конденсатор , то встает по перегреву скорее всего. Замерьте потребляемую мощность и косинус Ф , можно будет судить, что не так, если пониженная , то частотник , испаритель или хладона маловато стало , повышенная , надо чистить конденсатор или компрессор наестся скоро.
Это сугубо мое видение.
Igorevichh_77
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 07/03/19
2019-03-12 17:01:25
Спасибо за ответ. Второй день работает-полёт нормальный. В логах ничего особенного нет, кроме установки даты и времени. До этого: сбой охлаждения, высокое давление всасывания и низкое давление всасывания в течении часа, не нормальное состояние релейного выхода. Ну, и общая: ошибка привода компрессора.
Если начал клинить компрессор, то только его замена. Проблема могла возникнуть из за отсутствия масла в самом компрессоре. Причина, либо очень длинная трасса, либо большой перепад по высоте от самого кондиционера, до внешнего теплообменника, при этом не смонтированы маслоподъемные петли. Также нужно пройти по трассе, и осмотреть наличие масленых пятен.
Вот еще одна из возможных причин, это вибрация. В местах крепления трассы к несущим конструкциям, если не предусмотрели прокладки, происходит перетирание самой трассы, опять же с потерей масла.