Всем привет. При подключении к сети щ елкает реле( возможно RY1)и писк интервальный. Нажимаю на 0 все выключаеться. Пробуй включит, индикатор батареи показывает заряд , мигает индикатор сети. Далее щелкает реле и ничего не меняется. Все емкости заменены (С34,С35,С37,С40,С48,С53,С80), реле RY1,RY3,RY4,RY6. заменены но тольку нету. Куда дальше копать?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-09-24 17:31:55
А может в нем програмно самотест отключен ? Вот он при включении и мигает индикатором сети и не переходя на батареи остается в сетевом режиме.
pro100dimas
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 14/08/12
2013-09-24 20:14:05
О каком отключении самотеста вы говорите?Дело в железе 100%
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-25 00:45:05
Ну или батарейка говно,так-же себя ведет,как самотесть отключен,часто видел,что отключают юзвери при старении батарей,чтоб лампочка о замене не загоралась).КАК ибп СЕБЯ ВЕДЕТ при отключении сети из положения лампочка зеленая?
pro100dimas
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 14/08/12
2013-09-25 10:16:07
Батареи новые, ИБП себя не ведет никак, птм он не проходит самотест, щелкнет реле и дальше лампочка мигает сети
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-25 23:40:21
Пишите так,что бы читать можно было ,а не догадываться.1-как проходит холодный старт 2-покажите первый экран в apcfix.
pro100dimas
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 14/08/12
2013-09-27 18:41:58
Хорошо.Вот скрины ссылка ссылка Внимание обратите на напряжение батареи
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-27 23:23:14
Ну и что Вы голову то морочите?Он и не должен с таким напряжением проходить самотест,потому что уровень заряда -0ль!Какое напряжение на батарее по тестеру и какой коэффициент корректировки напряжения батареи?Может просто его увеличить?Что бы напряжение в окошке было на 0,2-0,3 вольта больше,чем на тестере,когда ИБПР в сеть включен.
pro100dimas
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 14/08/12
2013-09-28 09:51:08
Напряжение на клеймах батарей 27,2в(новые). Если бы напряжение было 13,6в он бы вообще не включился. Это слет прошивки ?Я просто первый раз с таким сталкиваюсь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-30 01:54:58
Я не знаю,что это...проблема может быть и в аппаратном делителе и в програмном.Второй содержится в Seeprom и может быть скорректирован програмно ,поэтому если на соответвующей ноге АЦП около 4х вольт,то диапазона регулировки хватит...собственно жмем кнопочку "+" около окошка с напряжением...а вот если накрутить не удается,тогда уж тестером тыкаем_).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям