2012-05-08 17:25:14Добрый день местным знатокам.
Собственно вопрос касательно этого сообщения "Time On Battery Threshold Exceeded", может кто нибудь сказать более подробно что оно значит и как от него избавиться??? Я так понял, что расчетное времени работы от ИБП не соответствует нагрузке... Можете подтвердить или опровергнуть мои догадки...
EvgenyD
Участник
Тем: 0 Сообщений: 92 На форуме с 08/07/11
2012-05-10 17:30:30
добрый день!
Какой ИБП используете, какую программу установили, где Вы видите такое сообщение?
diesel315
Участник
Тем: 6 Сообщений: 6 На форуме с 08/05/12
2012-05-12 17:08:55
Добрый день Евгений.
Извините занят был сильно. В общем так ИБП SmartUPS 2200XL + 1 BatteryPack. Программа стоит PBE Deluxe 9.0.1 консоль, агент, веб интерфейс...
Это сообщение приходит мне на почту примерно после часа отсутствия питания. То есть отключили электричество, прошло примерно час и генерируется такое сообщение. Настроил на получение этого сообщения в вебконсоли, категория Warning... Собственно хотелось понять что это есть более подробно...
EvgenyD
Участник
Тем: 0 Сообщений: 92 На форуме с 08/07/11
2012-05-14 12:48:53
Time On Battery Threshold Exceeded - переводится как "Достиг порога времени работы от батареи", тут указывается значение, в Вашем случае это скорее всего 1 час. Когда ИБП работает от батареи 1 час, Вы получаете такое сообщение. Уберите это в настройках и не будете получать. Пришлите скриншот если что-то непонятно.
diesel315
Участник
Тем: 6 Сообщений: 6 На форуме с 08/05/12
2012-05-18 15:48:31
Спасибо разобрался. По сути данное уведомление и не особо то нужно...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.