2015-07-08 16:25:11Добрый день. Производили замену
SYBT2 , спустя неделю при
подключении по WEB интерфейсу
отображается ошибка serial
communication lost. Перезагрузили
сетевую карту, отключили подключили
PowerView RM. На дисплее не
отображается информация о нагрузке и
тд. В чем может быть причина? ИБП
находится под нагрузкой.
В неисправности или нарушении контакта платы связи. Выключить ИБП ,вынуть плату связи и сетевую плату , осмотреть очистить контакты и вставить обратно до упора. если не заработает, обратиться к специалистам.
Alexei
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 08/07/15
2015-07-08 16:48:32
А что за плата связи, как она выглядит?
ссылка
И вот нарыл такую ссылку, пишут что надо установить дату замены батарей. Просто не верится что из за того что мы не установили эту дату, такой умный ИБП "завис"
Alexei
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 08/07/15
2015-07-08 16:52:23
Вот еще похожая ситуация ссылка
отличие только в том что у нас вентиляторы на модулях питания вращаются. ну и батареи после замены зарядились на 100 %, и целую неделю работали
Плата сзади железяки, SYCC Symmetra Communications Card, на ней компорт, разъем под PowerView RM, и разъем для подключения комуникации с внешним батарейным фреймом.