АвторТема:  APC SMART-UPS SC 1500 через секунду в перегрузку
jekasumy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 10/01/16
2016-01-10 03:23:43
Доброго времени суток! Есть упс apc smart-ups sc 1500 Подключили к нему внешние акумы 2 по 80 ампер. 24 вотьта на выходе как и положено. заметили что когда долгое время работает от сети потом ему резко выключить сеть он переходит на акумы и через 2 секунды пищит перегрузка и все падает что может быть неисправно.? так же хочу дополнить что при повторном включении (после падения в перегрузку) нагрузку держит хорошо. подключали перфоратор дрель 2 компа и держит так же торохтит трансформатор при переходе на батарею при нагрузке.
jekasumy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 10/01/16
2016-01-14 05:54:53
Проблему решили. Оказывается на сервере блок питания флудил на упс. То есть был не исправный. Поставили другой и все нормально. Теперь калибруем.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-01-18 03:03:20
Даный ибп плохо работает с блоками с АКМ.из- за формы сигнала мож синус.Кроме того если ибп более 3 х лет надо менять емкости в цепи формировпния отрицательного сиещения.
jekasumy
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 10/01/16
2016-01-18 04:06:03
какие именно емкости нужно заменить сможете написать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-01-18 20:02:11
40.41.49
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.