APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SYMMETRA MV
PAV
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 02/06/09
2009-06-02 19:59:04
Есть две SYMMETRA 600KW .Выходы сходятся в одном щите.Есть секционник.Но его я так понял вклчать нельзя ,потомучто между упс нету связи.Как можно выключить один упс и переити на питание двух нагрузок от другого упс без проподания напряжения в нагрузке.Мощности хватает.
Joker
Гость
2009-06-06 00:11:38
Если у обоих источников бай-пассы запитаны от одного ввода, то перевести оба источника на электронные байпассы, включить секционник, объединяющий выходы обоих ИБП, и затем изолировать нужный ИБП при помощи бай-пассной панели. Все без перерыва в питании нагрузки. Если что то у Вас не сфазировано при включении секционника будет "БУМ". Оговорки "если" обязательны.
Joker
Гость
2009-06-06 00:13:29
P.S. Ну и разумеется вывести оставшийся ИБП из бай-пасса в онлайн мод или дельта мод ))).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям