АвторТема:  SURT6000XLI невозможно откалибровать
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-11 14:06:21
ссылка При нажатии "1" выводит что на принтскрине. Что это за прошивка? И как откалибровать это чудо упс? При нагрузке 1,5кВт моргают лампы заряда акб. Хотя акб новые. APC FIX к нему не коннектится.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-11 14:09:13
идентификатор UPSLarek
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-12 00:29:49
Ответ неверный.Это он выведет,если ввод нажать,а потом 1.Вопроса 2 1-есть ли сетевая карта.2-название ИБП на бирке со штрих кодом?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-12 13:21:39
да серийник с моделью нормальные, есть штрих код. 6го года ибп. Сетевая карта стоит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-12 18:14:43
Ну а что мешает калибровку из меню запустить или из вэб интерфейса,как в мануале написано?Ну либо карту снять.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-06-18 14:51:15
как обычно калибровка не прокатывает. карта снята
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям