schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2017-04-17 05:30:31
Добрый день. С объекта привезли модуль SUVTPM15KH SN:PM09201**.
Со слов заказчика за неделю до аварии велись работы в электрощитах, некоторое время не работали кондиционеры в серверной. Через неделю после этого ночью ИБП несколько раз уходил в байпас с "Failure by Survilance", и перезапускался с "System Restore", пока не отключился окончательно.
RAW Status: 10 02 02 00000038 (0000000 00000088 05
Внутри следов повреждений не обнаружено, пыль мелкая присутствовала, но не много. Активные элементы на всех платах звонятся как исправные. В "Power Board" 3 фазы в одном из плечей DC шины неисправен конденсатор - суммарная емкость пары 400 мкф, против 800 в остальных сборках и "Power Interface Board"
Вопросов пока два -
1. Насколько данные статуса соответствуют единственной найденной пока неисправности, и какой неисправности соответствовать могут?
2. Возможно вопрос глупый, просто не сталкивался - в этом модуле установлена AP9619, смогу ли я прочитать данные из ее лога путем установки ее например в исправный SURT, и не потру ли я при этом лог?
Заранее спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-17 17:11:15
В данном ибп ведется внутренний лог , он однозначно указывает на проблему. Каждое включение его затирает по стеку FILO ,раз 10 включите, уже прочитать нельзя будет,
1-гадать сложно,не понятен характер разрушения емкости, О какой плате речь то идет ,номер.
какое разрушение емкости?
2-нет,будет каша в логе, ,возможно получится только в SURT15 и 20 К ,если знаете пароль .
schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2017-04-18 04:48:49
К внутреннему логу доступ только через UPS Tuner? Пытаться включать аппарат не склонен, как минимум до замены конденсаторов.
1- Power Board 640-4921 rev2. Подключенная по 3 фазе. Конденсатор DC шины С329 по "показометру" 29 нФ, ESR 17 Ом, APPA 82 в режиме измерения емкости - 27 нФ. Соседний с ним C330 - 422 мкФ, ESR 0.28 Ом, за пределами измерений Аппы. Внешне C329 вполне себе целый.
Во втором плече и в остальных "Пауэр Борд", а так же на 640-4928 такие пары емкостей показывают 840 мкФ. Желтые пленочные по 3 шт. в параллель которые - тоже в норме.
2-Спасибо. SURT15/20 в наличии нет, к сожалению.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-18 18:04:41
Если хотите лечить сами, тюнер безусловно вам понадобится ,по идее с данным повреждением ИБП работать должен на ХХ точно.У вас скорее отгорел токовод от вывода конденсатора к рулону, а это сопровождается обильным искрением,порэтому коды могут быть в принципе любыми.
Интересна скорее причина ,и я считаю с высокой вероятностью, что в этой фазе надо проверить напряжение на DC шине, и что оно сответствует 394-400 В .Самое главное,какое значение видит АЦП ибп. Антология отказа ,мне подсказывает,что оно у вас может быть повышено в этом плече по причине неправильного измерения.
Я с этим сталкивался весной в помещениях с неработающими кондиционерами или открытым окном.
schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2017-04-24 06:53:07
Спасибо. Оборудование запустилось без ошибок, пока все в норме.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-24 21:26:25
Напряжение не померяли? Распилите хотя-бы конденсатор,что быубедиться,что фольга к рулону отгорела у ножки.
schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2017-04-25 04:44:03
Совершенно верно, отсутствовал контакт между фольгой и положительным выводом. Следов искрения ни внутри, ни снаружи конденсатора не видно, сама фольга возле контакта больше похожа на "отгнившую", чем на "отгоревшую". Сам рулон не сухой, и даже некоторый заряд сохранил.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-25 19:23:28
Ну поэтому и в ошибку выпадал, контакт пропадал и появлялся ,это приводило к скачкам напряжения на DC шине, вот оно и ругалось).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.