Если это SUA1500RM2U, то константы будут:
"4"= 08 ; "5"= В4; "6"= 10; "0"= А3
Хорошо было знать партномер платы.
Удачи!
R666
xm10rus
Гость
2010-02-16 10:01:54
Напишу тут: SUA1500RM2U, sn: AS0349320833, батареям уже 6 лет, все это время стоял включенным без нагрузки в качестве резервного, температура комнаты - 16град. Сейчас он потребовался.
При нагрузке 45% - время работы 16 мин.
Константы: "4"= 08 ; "5"= В4; "6"= 10; "0"= 6F. До калибровки "0" был "А3" и ошибка в прогнозе времени работы.
При измерении правильным тестером, 100% заряда, без нагрузки: Ubat=27,77В. UPS показывает 27,54В.
Это нормально? Если не нормально, чего покрутить? На этих батареях надо продержаться хотя бы пол года.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-02-19 20:06:39
"А 3" отражало состояние новых батарей установленных 6 лет назад .Естественно , при этой константе и нынешнем состоянии батарей отражение Runtime неверно. За такое время следовало уже второй раз менять батарею. Нынешние 6F как помнится менее половины емкости ! Напряжение в норме .Крутить ничего не надо . Непонятно другое - что это за " резерв " ,если батареи не могут обеспечить его . Это просто железяка. У Вас получается как в известном фильме : имею желание.... , но не имею возможности ...А выход тут такой : Заменить батарею RBC 24 ссылка в ней 4 х 9Ah ( по два парралельно ,затем последовательно ) ,проведя все процедуры . Не замените - тогда остается перед уходом с работы взывать к совести батареи ночь простоять , да день продержаться.
Нагрузку не превышайте процентов 25-30 и будет Вам еще счастье,опасность тут в мгновенном обрыве цепи батарей из-за старения токоотводов,желательно и не трясти его и не двигать!Если бы его включали раз в месяц на сутки,то сейчас он бы был еще в форме,а при постоянном подзаряде потеря воды (увеличенное внутреннее сопротивление ),повышенная концентрация кислоты и разложение тоководов.Особенно не рекомендую тренировать,у Вас возможно осталось всего 2-5 разрядных циклов до обрыва(.Батарейки лучше сменить,думаю стоимость данных превышает 70 убиенных енотов.
Прошу прощерия мне бы константы на новые акб 12в65А 4штуки 48вольт прибор APC Smart-UPS OL 1000XL дата изготовления 02.05.02.
Буду благодарен а то поставил акб не держат даже после калибровки парашютом.