АвторТема:  А где взять константы на Smart UPS 1500 RMi
LYNX
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 10/12/02
Где можно получить костанты ??
Борис
Гость
2006-02-17 11:01:30
Если это SUA1500RM2U, то константы будут: "4"= 08 ; "5"= В4; "6"= 10; "0"= А3 Хорошо было знать партномер платы. Удачи! R666
xm10rus
Гость
2010-02-16 10:01:54
Напишу тут: SUA1500RM2U, sn: AS0349320833, батареям уже 6 лет, все это время стоял включенным без нагрузки в качестве резервного, температура комнаты - 16град. Сейчас он потребовался. При нагрузке 45% - время работы 16 мин. Константы: "4"= 08 ; "5"= В4; "6"= 10; "0"= 6F. До калибровки "0" был "А3" и ошибка в прогнозе времени работы. При измерении правильным тестером, 100% заряда, без нагрузки: Ubat=27,77В. UPS показывает 27,54В. Это нормально? Если не нормально, чего покрутить? На этих батареях надо продержаться хотя бы пол года.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-19 20:06:39
"А 3" отражало состояние новых батарей установленных 6 лет назад .Естественно , при этой константе и нынешнем состоянии батарей отражение Runtime неверно. За такое время следовало уже второй раз менять батарею. Нынешние 6F как помнится менее половины емкости ! Напряжение в норме .Крутить ничего не надо . Непонятно другое - что это за " резерв " ,если батареи не могут обеспечить его . Это просто железяка. У Вас получается как в известном фильме : имею желание.... , но не имею возможности ...А выход тут такой : Заменить батарею RBC 24 ссылка в ней 4 х 9Ah ( по два парралельно ,затем последовательно ) ,проведя все процедуры . Не замените - тогда остается перед уходом с работы взывать к совести батареи ночь простоять , да день продержаться.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-02-24 02:34:00
Нагрузку не превышайте процентов 25-30 и будет Вам еще счастье,опасность тут в мгновенном обрыве цепи батарей из-за старения токоотводов,желательно и не трясти его и не двигать!Если бы его включали раз в месяц на сутки,то сейчас он бы был еще в форме,а при постоянном подзаряде потеря воды (увеличенное внутреннее сопротивление ),повышенная концентрация кислоты и разложение тоководов.Особенно не рекомендую тренировать,у Вас возможно осталось всего 2-5 разрядных циклов до обрыва(.Батарейки лучше сменить,думаю стоимость данных превышает 70 убиенных енотов.
Sneik
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 04/03/13
2016-10-17 18:02:43
Прошу прощерия мне бы константы на новые акб 12в65А 4штуки 48вольт прибор APC Smart-UPS OL 1000XL дата изготовления 02.05.02.
Буду благодарен а то поставил акб не держат даже после калибровки парашютом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-04-29 16:22:14
А количество внешних батарей вы какое указали?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям